Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2009, 6:49 Předmět:
interner Oszillator (z.B. 16F62x 16F62xA 12F6xx und andere) (INTRC bzw. INTOSC)
Im INTRC-Mode wird ein interner 4-MHz-Oszillator verwendet, der leider nicht sehr stabil ist (3,65 ... 4,28 MHz). Dafür benötigt er keinerlei externe Bauelemente, und die OSC-Pins können als I/O-Pins verwendet werden.
Bei einigen PICs (16F62xA) kann im laufenden Betrieb kann per Software auf einen festen Takt (je nach Typ und Revision 37kHz bzw 48kHz) umgeschaltet werden.
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2009, 7:56 Předmět:
Im INTRC-Mode wird ein interner 4-MHz-Oszillator verwendet, der leider nicht sehr stabil ist (3,65 ... 4,28 MHz). Dafür benötigt er keinerlei externe Bauelemente, und die OSC-Pins können als I/O-Pins verwendet werden.
Při využití INTRC-Mode bude využit interní oscilátor , který není bohužel moc stabilní .(3,65 ... 4,28 MHz). Tím odpadne nutnost použít vnější prvky pro oscilátor , zato ale můžete OSC-piny využít jako I/O-piny .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2009, 12:28 Předmět:
V žádném případě se s Tebou nemíním přít . Vycházím jen z údajů , které jsou viz výše . Jestli si se podíval na ty stránky , tak budeš nejspíš stejně jako já předpokládat , že ten člověk otom něco ví . a v odstavci vivýše píše :
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). Pro typy 12F6xx/16F630/16F676 je oscilátor stabilnější , každý kus je měřen a opravná konstanta je uložena na posledním místě v paměti . Volně přeloženo .
Kalibrační konstanta je u 12F675 zapsaná na konci programové paměti. Stačí ji při inicializaci přečíst a vložit do registru OSCCAL a tím se nastaví kmitočet. 16F628A tento způsob nepoužívá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2009, 13:53 Předmět:
Vím , že je to v němčině , ale podívejte se na první okaz nahoře je seznamPIC , dle možností použití různých zdrojů tatktovacího kmitočtu . a na této http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm je i výpis programu . Nemám čas a nejsem takový odborník na uPC , abych Vám to překládal . Naopak pro mne je to jediná dobrá stránka pro čerpání údajů pro neangličtináře . Jinak překlad datasheetů by měl být na dovedovi .
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po březen 23 2009, 15:01 Předmět:
Ano, je to kalibrační konstanta interního oscilátoru. Ale pozor, než poprvé smažeš EEPROMKU, musíš si tuto hodnotu vyčíst a někam poznamenat, jinak o ni nadobro přijdeš. (jedná se o 12F)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.