Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
relatko



Založen: Feb 08, 2009
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 12:13    Předmět: Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A Citovat

Zdravím.
Pri programovaní jedného môjho projektu som zistil že po vyvolaní prerušenia od pinov RB7/4(PIC16F628A prog. je v asm.)mi program nedokáže zmazať prízmak prerušenia od spomínaných RB7/4 ani opäť globálne povoliť všetky prerušenia.Dostane sa do slučky a stále sa vracia na začiatok prerušenia.Pokiaľ nastavím prerušenie napr.od pinu RB0 ,tak nie je žiadny problém.Pripájam "cvičný"projekt na ktorom to taktiež nefunguje.Prosím o radu.
Vopred ďakujem.
Relatko.



prerusenie_problem.rar
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  prerusenie_problem.rar
 Velikost:  12.42 kB
 Staženo:  104 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
urbanek



Založen: May 01, 2005
Příspěvky: 556

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 12:33    Předmět: Citovat

Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB, přečíst port a nulovat flag přerušení. Pak provést všechny potřebné akce, na konci pro jistotu ještě jednou přečíst port a znovu povolit přerušení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
relatko



Založen: Feb 08, 2009
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:36    Předmět: Citovat

urbanek napsal(a):
Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB...
To sa mi podarilo.


urbanek napsal(a):
nulovat flag přerušení
Ale tento príznak sa mi nedá zmazať.Ani vtedy keď už nieje stlačené žiadne tl na RB7/4.

Uprav to prosím v mojom zdrojáku a daj to sem.Ďakuje.Relatko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Stan3
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 15:08    Předmět: Citovat

Zkus tohle jestli to půjde:


prerusenie_problem.asm
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  prerusenie_problem.asm
 Velikost:  1.7 kB
 Staženo:  161 krát

Návrat nahoru
relatko



Založen: Feb 08, 2009
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 16:46    Předmět: Citovat

Stan3 napsal(a):
Zkus tohle jestli to půjde:

Mrzíma ale nejde.Stále sa nedá zmazať príznak prerušenia od RB7/4 RBIF.
Nevadí ,skúmam to ďalej.
Relatko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
urbanek



Založen: May 01, 2005
Příspěvky: 556

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 18:43    Předmět: Citovat

Můžu se zeptat, jak máš ten port RB zapojený? Vzhledem k tomu že máš celý port jako vstupní a pull-upy vypnutý, nesmí žádný pin z RB být "v luftě" jinak jsou na vstupu nedefinované hodnoty a přerušení to bude vyvolávat neustále...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
relatko



Založen: Feb 08, 2009
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:19    Předmět: Citovat

Momentálne to nemám nijak zapojené len to testujem v MPlabe.Skúšal som to aj z pull-up odpormi aj bez nich,a je to stále rovnaké.Relatko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mendor



Založen: Apr 16, 2008
Příspěvky: 223
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 20:14    Předmět: Citovat

Zkus před nulováním RBIF přečíst PORTB a pak teprve nulovat RBIF.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Stan3
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 6:30    Předmět: Citovat

Včera jsem se na to pořádně podíval a stačí před nulováním RBIF nulovat PORTB:

clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF

nebo:
movf PORTB,W
movwf s_PORTB ; stav portu pro další zpracování
clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF
Návrat nahoru
relatko



Založen: Feb 08, 2009
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:39    Předmět: Citovat

Vďaka za rady,už to šlape ako má.Len mi prezraďte kde ste sa o tejto finte dozvedeli.V Moderní učebnice programování PIC 1 a 2.díl som to nevidel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chenzee



Založen: Jun 26, 2007
Příspěvky: 464
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:09    Předmět: Citovat

V datasheetu kazdého picu je toto uvedeno. V DS pro 628A je to na staně 38 v Areadru, (orig. str.36). "A mismatch condition will continue to set flag bit RBIF.
Reading PORTB will end the mismatch condition and
allow flag bit RBIF to be cleared".
Wink

_________________
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
urbanek



Založen: May 01, 2005
Příspěvky: 556

PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 11:09    Předmět: Citovat

U PICů je tohle normální, však jsem hned poprvé psal že se musí mj. přečíst port
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund