Zaslal: st srpen 21 2013, 18:33 Předmět: Záložní zdroj APC Smart UPS 700inet
Zdravím mám záložní zdroj v nadpisu a změřil jsem, že v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?Nemá někdo podobný zdroj?A teplota uvnitř zdroje je tak v rozmezí 38-43°C, což také zrovna není málo.
Co si o tom tak myslíte?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6158 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 21 2013, 19:18 Předmět:
toledak napsal(a):
... v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?...
Kontrolní dotaz - číms to měřil, a byly už baterky chvíli na udržovacím napětí?
Edit: popíšu chování mojí SmartUPS 1000 (SU1000I):
po připojení na síť, s plně nabitými baterkami, si bere cca 80 VA, cca po půl minutě to na nějakou vteřinu spadne na 55 VA, pak zase 80 VA, a dotahuje baterky na udržovací napětí. Po dosažení 27,3 V to přejde do opačného gardu - trvale bere 55 VA / 10 W, občas krátce na nějakou sekundu cca 70 VA - to asi pumpne do baterek.
A pak občas provede self test, při kterém zatíží baterky a pak je zase dobije - tento proces vzhledem k jeho malé četnosti a obtížné předvídatelnosti jsem neměřil.
Může taky záležet na tom, jaký mají použité baterky udržovací proud při 13,65 V....
P.S. nemáš ve SmartSlotu SNMP adapter? Ten by taky něco žral.
Záleží jestli nabíjí aku nebo jestli jenom čeká na výpadek sítě. Co uvnitř hřeje?
Dobrý dotaz, zapoměl jsem napsat, že baterie byly nabité na max.Spotřeba 23W byla po cca 8hod. v zapnutém stavu UPS, ale na výstupu nic nezapojeno, takže jen vlastní spotřeba.
Horké je to hlavní trafo, ale nemá být to trafo aktivní jen při výpadku napájení?
... v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?...
Kontrolní dotaz - číms to měřil, a byly už baterky chvíli na udržovacím napětí?
Edit: popíšu chování mojí SmartUPS 1000 (SU1000I):
po připojení na síť, s plně nabitými baterkami, si bere cca 80 VA, cca po půl minutě to na nějakou vteřinu spadne na 55 VA, pak zase 80 VA, a dotahuje baterky na udržovací napětí. Po dosažení 27,3 V to přejde do opačného gardu - trvale bere 55 VA / 10 W, občas krátce na nějakou sekundu cca 70 VA - to asi pumpne do baterek.
A pak občas provede self test, při kterém zatíží baterky a pak je zase dobije - tento proces vzhledem k jeho malé četnosti a obtížné předvídatelnosti jsem neměřil.
Může taky záležet na tom, jaký mají použité baterky udržovací proud při 13,65 V....
P.S. nemáš ve SmartSlotu SNMP adapter? Ten by taky něco žral.
Celý SmartSlot jsem vyndal pryč, abych vytvořil další otvor pro lepší chlazení.
Tak baterie jsem právě změřil a jedna má 14,13V a druhá 13,91V.
Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
Ještě dodám, že jsem to měřil digitálním měřičem spotřeby, dá se do zásuvky a spotřebič se zapojí do zásuvky na tom měřiči.
Je to sice z Lidlu, ale když jsem kontroloval třeba odběr úsporných žárovek, tak to bylo vždy +-1W oproti údaji na úsporce.
Mám ještě další Ups, ale jsou to klasické BackUPSky, jedna je 500VA a jedna 650VA, 500 má spotřebu 2,3W a 650ka bere 2,8W.
Tak proto se mi spotřeba té Smartky tak nezdá.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6158 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 21 2013, 20:16 Předmět:
To vypadá, že máš baterky hin, a co v takovém pádě dělá UPSka je ve hvězdách.
Ta moje je zvenčí na omak vlažná, vzadu u trafa hádám max do 35ºC (běžná 600 VA malá UPSka s nesinusovým výstupem mi topí víc).
Bohužel to teď nezměřím - dostal jsem ji od workharda a čekám na dodávku baterek, takže je v totálním standby
P.S. těm spotřebám 2-3 W nevěřím. Měřil jsem tři takové UPSky, a všechny žraly ve standby kolem 15W. Bohužel dvě z nich jsou už po smrti - nafoukly se aku a nešly ven bez porušení podstaty.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6158 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so srpen 24 2013, 11:34 Předmět:
Tak dneska jsem instaloval fungl nové a plně nabité baterky - a kryt UPSky není zřetelně teplejší než okolí.
To tvé hřátí bude způsobené zdechlými baterkami, které mají velký svodový proud a topí. Vyměň je, než se nafouknou a prasknou.
Tak dneska jsem instaloval fungl nové a plně nabité baterky - a kryt UPSky není zřetelně teplejší než okolí.
To tvé hřátí bude způsobené zdechlými baterkami, které mají velký svodový proud a topí. Vyměň je, než se nafouknou a prasknou.
Ale netopí baterie, ale to velké trafo.Nemá být to trafo aktivní jen ,když UPS dodává proud při výpadku?
A z čeho myslíš, že se ty baterky asi krmí? Změř si proud, co do nich jde.
Právě že do gelových baterí žádné velké proudy jít nesmí.Kdyby to bylo jako u autobaterie, takže 1/10 C, tak by proud byl 0,7 A a to bude spíš postatně méně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6158 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 25 2013, 7:51 Předmět:
To ale mluvíš o zdravých baterkách, ne o těch tvých zombiech.
Už jsi ten proud změřil?
P.S. když výrobce UPS praví, že se baterky plně dobijí za 8 h, kolik asi bude počáteční nabíjecí proud? 1/4 C? (tj. u tvých baterek 1,75A x 24V = 42W).
To ale mluvíš o zdravých baterkách, ne o těch tvých zombiech.
Už jsi ten proud změřil?
P.S. když výrobce UPS praví, že se baterky plně dobijí za 8 h, kolik asi bude počáteční nabíjecí proud? 1/4 C? (tj. u tvých baterek 1,75A x 24V = 42W).
Tak jsem změřil nabíjecí proud, ale multimetr ukázal nejprve 0,02A a po chvilince to spadlo na čistou nulu.Baterie při měření měly 27,97V.Zatížil jsem UPS cca 70ti Watty a odpojil ze sítě, začala zálohovat a odběr z baterií cca 5,3A.Tak jsem to nechal 20 minut a pak zpět zapojil napájení, teď se nabíjí a aktuální nabíjecí proud je 3,06A.Myslím že pokud by byly ty baterie KO, tak nedokaží 20 minut dávat přes 5A, nebo snad jo?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6158 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 25 2013, 21:57 Předmět:
Zdravé baterky by ten proud měly být schopné dávat cca 40 minut.
Jak ale vysvětlíš tohle?
toledak napsal(a):
Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
To při zdravých baterkách udělat nesmí. Neměl jsi na nich vaklkontakt?
Zdravé baterky by ten proud měly být schopné dávat cca 40 minut.
Jak ale vysvětlíš tohle?
toledak napsal(a):
Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
To při zdravých baterkách udělat nesmí. Neměl jsi na nich vaklkontakt?
Po těch 20ti minutách jsem to ukončil já, ne vybité baterie.
Ten self test s totálním selháním se mi stal s předchozími bateriemi, ne s těmito.Baterie co mám těď jsou v UPS cca rok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.