Zaslal: st prosinec 09 2009, 5:27 Předmět: Polarizace vody
Zdravim vyrábím řídicí jednotku pro vodárnu a čerpadlo a nyní řešim problém sond ve studni když bude téct sondou i malý proud bude trubka z mědi korodovat to by se dalo vyřešit postříbřením nebo pozlacením no a teď k samotnému problému s vodivostí vody (nemohl by mě někdo vysvětlit jak se ta polarizace vlastně chová ?).....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st prosinec 09 2009, 6:53 Předmět:
u čisté vody ve vodojemch nebává problém elektrody lze použít nerezové ( třebas sv.drát pro potr. učely) ale nejčastěji skorudují napojení na vodiče i ta vodní pára je prevít ! polarizaci řešit nemusíš u malých proudů a napětí jeto zanedbatelné obecně je - pol na kostře ve vodrnéch na sacím potrubí či pomocné nerezové elektrodě ! Dosložitějších metod se raději moc nehrň ! kapacitní mněření bývá nestabilní ! Ultrazvuk vyžaduje inteligenci a zanedbání poruch měření . Plovákové metody zas potřebují mechanickou část - vydrží nejvíce ,ale ta mechanika ! Elektrody jsou dobré ale chce to pravidlnou kontrolu vodičů a napojení elktrod ! Osobně bych to pojistil nějakým plovákovým spínačem pro jistotu a byloby.
Při ss napájení uhnije i nerezová elektroda. Jako nouzovka by se dala použít uhlíková z baterie. Jinak hlídače hladin používají střídavé napájení, buď z druhého vinutí trafa a nebo vytvořeného "elektronicky". Existoval a nebo ještě existuje specialní obvod na hladiňáky /co znám/.
Ten obvod je super akorát se nějak nedá sehnat no ale alespoň ho trochu obšlehnu neví někdo co je za průběh na tom výstupo osc ?...obdélník,sinus ?
...a jde to jen v kladnejch hodnotách a nebo i do zápornejch ?.......díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 5:55 Předmět:
Podle zapojení to sinus rozhodně dávat nebude, obdélník ano. Je tam k elektrodě oddělovací kondík, který (podle kapacity) způsobí větší nebo menší deformaci toho obdélníku, ale přeruší stejnosměrnou složku proudu.
Vše ostatní tam píšou: s vnitřním referenčním odporem to čeká na odpor kapaliny mezi elektrodami 13k, když bude vyšší, sepne.
V případě, že použiješ elektrody nad hladinou, situace se zjednoduší: jestli nemá voda stálou mineralizaci, nebo desinfikuješ studni, mění se i měrný odpor vody. Tedy i hlídaná výška hladiny. Ale špičky elektrod ji uhlídají naprosto jednoznačně. Jestli pak bude vyhodnocená hladina jako dostatečná o 5cm nebo 20cm výše, to přece záleží na měrném odporu vody a tvaru a vzájemné vzdálenosti elektrod.
No a místo LEDky pro indikaci můžeš na výstup vrazit optočlen, pohrát si s filtrační kapacitou (aby LEDka v něm zbytečně neblikala), a blokovat tím třeba čerpadlo, abys studni nevytáhl do dna.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 13:12 Předmět:
Jde o to , jestli je zde neustálé čerpání pod stanovenou hranice , či jen chybové . Dělal jsem do kopané studny pro hospodu , občas někdo nechá téci vodu do kanálu (třeba i schválně) a odešlo čerpadlo -v noci nikdo nehlídá . Dal jsem dva plovákové spínače do PVC trubky s T-éčkama . První plovák signalizuje červeným světlem nízký stav , druhý blokuje čerpadlo . 10 let a nikdo u toho ještě nebyl .
Co toto?
Je to pajc tovární soupravy. Má dvě sondy. Horní vypíná a spodní zapíná motor čerpadla. napájení sond je střídavinou.
Jedno relé je v pouzdře DIL a slouží jen k odpojování spodní sondy, druhý relé spouští stykač pro motor čerpadla. Tuším, že trafo dává 24V /2W
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.