Zaslal: po duben 05 2010, 19:04 Předmět: Re: Schéma dílny - prosím pomoc
fero7 napsal(a):
xshreck napsal(a):
Nemůžu mu vysvětlit, že sem tohle v životě v žádném předmětu nebral ...
Ak toto po Tebe chcu ako studentovi chemie, Tak je to od nich fakt sprostost.
Student elektro ... kde se bere samej slaboproud a on si vymyslí silno tak ti to řeknu ....
Slabo mu udělám v pohodě, ale brali jsme maximálně že je nějaká taková ochrana že existuje ten a ten kabel... Já blbec si měl dát aspoň schéma rodinného baráku, to aspoň trošku chápu. Ale dílnu se strojama, kde jsou např. přetížení při spouštění fázové posuny a tak to teda nevím nevím
zasuvky jsteni 16A/B prurez 2.5mm2, svetla jisteni 10A/B prurez 1.5mm2
k soustruhum natahnes 380V kabelem 5x asi 4mm2 na jistic 3x16-25A/C
frezka a bruska bude jednofazova takze staci 2.5mm2 a dej tam na dve bbrezy 16A a na 3. frezu a brusku taky 16A.
to vsechno rozdelis tak aby byly zadizeny vsechny tri faze takze dej 1. faze dve frezky - 16A jistic, 2. faze bruska + frezka a 3. faze zaduvky. svetla strel treba do te prostredni faze. to vse na privodu budes jistit chranicem 30mA na tri faze a hlavni jistic dej kolem 32A/C nebo D.
takhle bych si predstavoval vybaveni dilny... kdyz se budu hodne mejlit tak ad to treba redaktor smaze nebo me upozornete... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Jestli sjem dobře pochopil sichr, tak by měl být vodič na soustruh CYKY 4x4 a na frézku 4x2,5. Délka cca 20m jakože.
Jističe potom mají vypadat jak? Něco jsem se tu díval na forku, na soustruh bych asi dal 25A a na frézky 16A.
Fakt s tíhmle mi de hlava kolem
bacha ne! 4x 4mm2 dat nemuzes, to ti nepude chranic a ten ucitel te s tim vyhodi...
jinak kdyz sem odpovidal, zadny odpovedi tu nebyly... takze sem odhadl prikon soustruhu dobre ale u frezky sem pocital tak 1kW to bude tim, ze sem zadnou poradnou nevidel... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Jak tady bylo napsáno. Natáhl bych světla CYKY 3x1,5J jištěné 10B.
1f zásuvky CYKY 3x2,5J jištěné 16B. Soustruh i frézku bych natáhl CYKY 5x2,5J jištěno 16C. Ale hodně to záleží na strojích. Některé třeba reverzují natvrdo a tam by takový přívod neobstál. NAvíc při použití zářivek u těchto strojů se musí brát osvětlení ze všech 3fází a rovnoměrně. Jinak by mohlo dodjít ke stroboskopickému efektu. Prostě vřeteno by vypadalo, že stojí a to by bylo poněkud nebezpečné. _________________ Internet - metla lidstva
Ten blbec učitel mě donutil už předtím si prostudovat skripta jak má vypadat správný výkres teď už na to nemám náladu protože jsem nad hledáním něčeho, co mi omůže k tomuhle, už něco strávil a už oho mám plný zuby maturuju a mám toho na učení už aj tak dost...
Ale co, mají nás tam učit všechno ne jenom zapojování stykačů
A jak je to prosím s tím chráničem? Ten se dává uplně před všechno?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 05 2010, 20:54 Předmět:
Není to nutné, chráničem můžeš chránit jak jednotlivé spotřebiče (to se ale prodraží), tak jejich skupiny - jeden chránič 40A/0,03A může chránit třeba 6 okruhů jednofázových zásuvek (vždy dva okruhy jištěné 16A z jedné fáze, za chráničem prostě dáš jističe) nebo dva stroje se stykačovým ovládáním (malá pravděpodobnost, že se zapnou ve stejném okamžiku).
Samozřejmě, nadbytek chráničů instalaci prodraží, ale později může usnadnit hledání závady.
Za chráničem je nutné vývody rozjistit, takže pro normální bytový odběr není problém vystačit s jedním chráničem (nejlíp na vstupu bytové rozvodnice za elektroměrem), ale pro dílnu už to vzhledem k rozběhovým proudům bude na doraz. Ale možná vystačíš s chráničem 63A/0,03A. V tom případě mu ale nemůžeš předřadit před elektroměr jistič se jmenovitým proudem vyšším, než 63A. Tento údaj u chrániče totiž udává proud, který kontakty chrániče spolehlivě přenesou. Vypíná ten reziduální proud do 30mA. Před nadproudem musíš jistit jističem - a o tom byla řeč.
Pokud ti obecně řekl bude tam to a to. Tak bych se na nějaké špekulování s jištěním a volbou drátů vykašlal. Nedokážeš určit vůbec nic. Jsou stolní soustruhy napřd MN80 (cca 500W) nebo jiné v délkách klidně 1metr a mají normálně přívod zástrčku 3f 16A. Naopak jsou stroje kde jsou motory okolo 15kw a víc. Plus posuvy, chlazení. Kolega má soustruh teď nevím co to je zač a je tam 5,5kW tvrdě reverzovaný na 380V do Y takže rozjezd na jističi 25B nehrozí.
Takže natáhl bych nakreslil co vyjde a pak si to zdůvodnil.
Navíc hodně strojů je vybaveno měniči. Ty myslím musí být připojeny pevně a je tam navíc boj s chrániči. Prostě nemáš info tak dělej jak ti to vyjde. _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.