motor ma tyc se zavitem, ktera se ma tocit pres integorvanou prevodovku. jde mi o zapojeni motoru, na kostru jde zeleno-zluty drat...ochrany na kolik. z motoru pak lezou ctyri draty:
modry, cerny a hnedy
kdyz to merim ohmmetrem, tak je mezi modrym>cernym 40ohmu, mezi modrym>hnedym 40ohmu a mezi cernym>hnedym 80ohmu, vypada to tedy tak, ze modry je vyvedeny stred a mozna ze privedenim nulaku na modry a faze na cerny nebo hnedy se bude menit smer otaceni. tento pokus jsem provedl, ale motor jen bzuci, nic nedela. mam to tedy blbe zpaojene, nebo to potrebuje neco externiho nebo v cem by mohla byt zrada, pripade, jak by se to mohlo zapojit? mam to od udrzbaru, takze neni vylouceno, ze je motor spatny. dekuji za info a radu.
tak jeste asi dulezite na tom stitku je to, ze je tam 12mikroFarad / 400V rozbehovy kondik...teda asi to potrebuje. Tak nejspis bez nej se to nerozjede, zrejme bude urcovat jeho pripojeni smer otaceni.
tak jsem neco nasel na netu a snad jsem se pohnul dal, muze mi to prosim nekdo potvrdit nebo vyvratit?
motor:
A_______B______C
---ooo------ooo---
tedy a je jeden konec vinuti, b je spojeni vinuti a c je druhy konec vinuti. zapojeni nasledujici:
1. mezi A a C prijde kondenzator 12MF/400V
2. B, tedy stred vinuti je zapojen vzdy (napr. faze)
3. nulak podle potreby, kam se ma motor tocit, tedy A, jedna strana, C druha strana...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.