Zaslal: po květen 31 2010, 21:46 Předmět: Revizní kontola elektroinstalace
Dobrý den. Při instalaci kabelů osvětlení v domě, jsme omylem natáhly kabely s nevhodnými barvami vodičů.(černá, hnědá, šedá). Elektrika je již zapojená s tím že hnědej je nulák a šedej zem. Chtěl bych se zeptat zda při kontrole revizák nahlíží do krabic a vypínačů, popřípadě zda mám konce vodičů nějak označit.
Ve vypínači žlutozelenou nepotřebuješ.
Jestli bude v krabicích a ve svítidlech žlutozelená chybět, tak je lepší to revizákovi rovnou říct předem a do rozvaděče dát varovný štítek. Prodává se i příslušná samolepka "Barvy vodičů neodpovídají ČSNxxxx".
Přeznačený drát po letech může někomu neinformovanýmu způsobit zmatek, nebo to s ním i zatřást, až bude něco hledat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 01 2010, 8:15 Předmět:
Jenže samolepka "barvy vodičů neodpovídají ČSN" se dávala tam, kde stávající instalace po změně předpisů ještě technicky vyhovovala, ale zůstalo použité staré značení.
Tohle ale přece nemá se starým značením nic společného, navíc jde o instalaci novou, ať už šlo o novostavbu, nebo o novou instalaci ve starém objektu. To znamená, že povinnost byla instalaci provést podle platných předpisů.
Bohužel - barevné značení vodiče PE je tzv. vyhrazené, čili se nesmí přeznačovat ani na jinou barvu, ani nelze přeznačovat jinou barvu na kombinaci žlutá-zelená.
Že by se na omyl nepřišlo při odpláštění prvního kabelu v krabici?
Čili galjo napsal(a):
Až sa tam revízak náhodou pozre , tak nemáte šance.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 01 2010, 8:31 Předmět:
Z vodičů se dá stáhnout originální izolace i v dlouhých délkách . Odřízneš až u vnější izolace , stáhneš dolů , z jiného stáhneš stejnou délku a nasuneš . Pozná jen ten nahoře . Když už mám výjimečně tento problém , řeším takto .
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Ludanice, Slovakia
Zaslal: st červen 02 2010, 9:58 Předmět:
Presne ako píše BOBOBO, ak sa stalo, že mi došiel kábel a potreboval som dotiahnuť zvyšok vedenia, tak som to tak urobil.
Predpokladám ,že si použil 3x1,5 - O, teda bývale 3Ax1,5 tam je tá šedá taká skôr šedomodrá, vždy som ju dával za nulák a hnedý som preznačil na zelžltý.....
Myslím, že zámerom výrobcov bolo tieto farby tak trochu priblížiť za účelmi použitia niektorých prvkov, napr. Legrand automatický spínač potrebuje NULAK a potom čierny prívod, a napr. hnedý výstup. Tu sa veľmi vhodne hodí tá šedomodrá farba....
zajímavá logika, mohly by se tak zařídit i s dopravním značením
nic to nemění na tom, že pak někdo za 15 let bude nastavovat drát ve vedlejší místnosti a bude ho to stát půl dne hledání, pokud nesletí ze štaflí protože věřil barvám.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st červen 02 2010, 10:09 Předmět:
Já jsme taky tahal nějaký rozvody darovaným kabelem, co měl černej, modrej,šedej a hnědej drát. Nezbylo nakonec nic jinýho, než PE natáhnout extra drátem a ty dva nechat jako rezervu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Z vodičů se dá stáhnout originální izolace i v dlouhých délkách . Odřízneš až u vnější izolace , stáhneš dolů , z jiného stáhneš stejnou délku a nasuneš . Pozná jen ten nahoře . Když už mám výjimečně tento problém , řeším takto .
Z příspěvků se mi tento jeví jako nejlepší řešení, jak to před revizí zamaskovat. Jelikož se jedná jen o dvě místnosti, tak by to mělo být za chvíli hotové. Děkuji
To Zbynek_: Asi nemas rad svoji rodinu nebo deti. Az za nekolik let nekdo prida zasuvku, bude mit stejny pristup k el. rozvodum a k urazu prijde vnouce co se ti bude motat v hlave? Znam dost lidi, co rikaji, ze na ELEKTRIKU staci dva draty. Oni ty normy jsou kvuli bezpecnosti, ne ze by si nekdo vymyslel buzeraci. Chces-li system "nas mnogo" udelej si ho, ale pak si zpytuj svoje svedomi, zda tech usetrenejch par korun stalo za to. Hlavne je zaklad ze zelenozluty je vyhrazeny vodic pro PE ci PEN (a nesmi se preznacovat). Namitky typu kdysi byl PEN sedivy neberu-elktrikar znaly historie se v tom vyzna.
Koukni na :elektrika.cz-forum je to malinko pro laika moc skolometne a normodivoke, ale pravdive. Necha se tam dohledat spousta vysvetleni.
BOBOBO: neuznavam tuto radu, je to podvod do budoucnosti. Jinak dobry revizak neznaly toho, kdo instalaci natahal kouka na vyvody kabelu v krabickach. Musi videt oplasteni kabelu v krabici a jeho rozholeni. Tam pri dobre kontrole tento podvod zjisti.
Poklona pro HILL a Crifodo.
Omlouvam se, prehlidnul jsem, ze se jedna o svetelne rozvody. Ovsem porad plati barevne znaceni. Tyto kabely 3O (postaru 3A) lze vtomto pripade pouzit pouze pro svitidla tridy 2 (dvojita izolace) s tim, ze se preznaci jeden z vodicu na modry, nejlepe sedy a hnedy neni kam zapojit. V pripade svitidel tridy 1 (se "zemnici" svorkou) tyto kabely nelze pouzit a je nutno je vymenit za 3J (postaru 3C-cerna,popr. hneda,modra, zlutozelena).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 05 2010, 0:13 Předmět:
Roaf napsal(a):
...Koukni na :elektrika.cz-forum je to malinko pro laika moc skolometne a normodivoke, ale pravdive. Necha se tam dohledat spousta vysvetleni...
Kdeže. Tihleti školometi se rozhodli, že elektrika je příliš odborná věc na to, aby se do ní rejpal kdejaký amatér a tak si svoje fórum uzamkli a do historie a vyhledávání se dostane pouze registrovaný člen S OVĚŘENÝM VZDĚLÁNÍM V OBORU - VERIFIKACÍ. Pokud nechápeš, co to je, tak si představ, že by ses chtěl zaregistrovat sem a při té příležitosti bys byl vyzván, abys zašel na nějaký úřad, který administrace Bastlírny uznává jako ověřující autoritu a tam předložil výuční list z oboru elektro + potvrzení o absolvované zkoušce z vyhlášky 50/78 Sb (nebo jejího slovenského ekvivalentu) - jinak bude Tvá registrace zde neplatná a Ty se nebudeš moci účastnit diskusí na fóru.
Tolik k chování lidí odpovědných za funkci serveru "elektrika.cz"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.