Dobrý den zakoupil jsem tento http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/alarm-gsm-mms.htm alarm.A řeším neustále falešné poplachy.Nainstalován je v garáži kde je tma.Můžete poradit kde dělám chybu nebo co to spouštění může dělat.Nejprve jsem alarm umístil dozadu do pravého rohu a včera jsem ho dal na stěnu u dveřít takže 2 různá místa a stále hlásí pl.poplach.První v 1:30 a druhý 7:15 ráno.Už jsem zoufalý...Děkuji za reakce
Nějaký hlodavec? Pavouk před objektivem? Projíždějící vozidlo se zapnutými světly? Nárazový vítr a pohybující se dveře? Možností je spousta...
Pavouk je možný ale to čidlo by to snad nemělo spínat.Jenom na lidské vyzař.tepla by to mělo reagovat.V manuálu píšou dvojitá identif.technologie minimalizuje plané poplachy způsobené okolními vlivy.
Vírt - když je čidlo schované za stěnou
Světlo z aut - nevím jak reaguje na PIR?
Už nevím do kterého místa to dát na vyzkoušení abych zjistil co to aktivuje.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne květen 30 2010, 13:47 Předmět:
Pavouci jsou bohužel klasika. Asi ani ne pro vlastní vyzařování tepla, ale proto, že čidlo spíš zakryjí a pak z něj zas slezou a tím vytvoří puls... Zkus nasimulovat kouskem polystyrenu.
U nás běžně v noci rozsvěcují světla na čidla kočky, kuny atd... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Zkus zaplácnout okýnko toho čidla alobalem. Když falešné poplachy zmizí, je to nejspíš v něčem venku, když nezmizí, je asi problém uvnitř alarmu. Ten GSM modul může rušit čidlo, když komunikuje s BTS větším výkonem.
U levnych PIR casto falesne poplachy zpusobuje pohyb vzduchu. Nemas v te garazi pruvan? Mam vyzkouseno, ze treba v kotelne dovede spustit falesny poplach teply vzduch stoupajici od kotle. V te garazi bych zase jako realni videl treba pohyb teplyho vzduchu vyhrateho pres den a studeneho vzduchu skvirou pod vraty...
P.S. A k tomu vlaku. Mas presny cas poplachu, je tak tezke srovnat jej treba s jizdnim radem ??
Zkus zaplácnout okýnko toho čidla alobalem. Když falešné poplachy zmizí, je to nejspíš v něčem venku, když nezmizí, je asi problém uvnitř alarmu. Ten GSM modul může rušit čidlo, když komunikuje s BTS větším výkonem.
Tak zkoušeno doma přes noc v obýváku a bez poplachu tak se domnívám že to způsobuje průjezd vlaku a otřesy.Existuje řešení jak vymezit ty otřesy,nějakým materiálem.Napadlo mě mezi držák a zeď pryžovou gumu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 31 2010, 6:28 Předmět:
Po pavoucích by Ti zbyla pavučina . Ale jak to máš s napájením . A blokuj pro jistotu napájení hned na vývodech čidla . Jestli je nabíječka-zdroj spínaná , tak zkusit vyměnit za trafoklasiku . Jde-li provozovat bez aku , tak vyzkoušet i tento režim .
Po pavoucích by Ti zbyla pavučina . Ale jak to máš s napájením . A blokuj pro jistotu napájení hned na vývodech čidla . Jestli je nabíječka-zdroj spínaná , tak zkusit vyměnit za trafoklasiku . Jde-li provozovat bez aku , tak vyzkoušet i tento režim .
Nerozumím ti blokování na vývodu,je to v záruce tak se do toho nechci hrabat.Zdroj je krabička jako na mobil a záložní baterii to má asi na 12 hod co píšou.Napájení to asi nedělá.Jsou to otřesy,ale jak se jich zbavit?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.