Zaslal: út listopad 23 2010, 11:58 Předmět: Triak a varistor
Zdravim,
normalne se snazim resit problemy sam, ale s timto potrebuji pomoc.
vyrobil jsem kamaradovi spinac s triakem BTA16, ktery je rizen optoclenem tak, aby spinal v nule. Paralelne se svorkami triaku A1 a A2 je zapojen varistor na 275VAC (431KD07).
Triak spina v tomto pripade rohoz podlahoveho topeni o vykonu 2100W. Nyni kamarad zapojil paralelne s mym spinacem dalsi rele, takze spina ten samy spotrebic.
Stala se neprijemna vec: varistor po nejake dobe vyhorel.
Je mozne, aby ve stavu, kdy triak nebyl sepnut a rele ano, varistor neprezil indukovane napeti po odpojeni spotrebice tim rele (indukcnost te rohoze popr. privodu, pozn. rele odpoji i mimo nulu)?
Nebo se to mohlo stat skutecne jen vlivem kratkodobeho prepeti v siti?
Topná rohož je odporová zátěž, nemůže na ní vzniknout napěťová špička.
Take si myslim, ze se jednalo o prepeti v siti. Indukcnost tech vodicu je zanedbatelna. Jde o to, zda toto lze uznat jako zarucni zavadu nebo ne.
Jindra2 napsal(a):
Použití varistoru paralelně ke spínači je dost neobvyklé a nemá logiku.
Ja to naopak videl dost casto, proto jsme je tam osadili. Ma to jiste logiku, je-li triak rozpojeny, pak chrani triak pred prurazem. Obdobne jako napr. v primaru spinaneho zdroje, kde je(jsou) take spinaci prvek(y). Nicmene pokud by se ta zavada opakovala, prestaneme varistory osazovat.
Paralelně k polovodičovému prvku jsem vždy viděl pouze RC člen a to ještě jenom tam, kde nevadí proud přes tuto kombinaci. Varistory se připojují na vstup mezi fázi a nulu (nebo dvě fáze) ale to je něco jiného.
Jindra
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 23 2010, 12:29 Předmět:
Změř indukčnost té rohožky a přidej k tomu jiskřící kontakty relé - tu indukovanou "jehlu" tam určitě dokážeš najít. Ten varistor je napěťově dost na hraně a navíc ho tam taky moc nechápu, používá se spíš RC člen. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Paralelně k polovodičovému prvku jsem vždy viděl pouze RC člen a to ještě jenom tam, kde nevadí proud přes tuto kombinaci.
Jindra
Ano to jsem videl take, ale toto neni prepetova ochrana, ale jen jakasi berlicka pro alespon castecne potlaceni vyssich harmonickych pri alfa rizeni (pak se dava jeste tlumivka). Ale koukam ted na jiste starsi schema z jine firmy a tam ty varistory jsou oznaceny n.b. (to je asi not boarded?) takze nakonec je asi taky neosadili.
Bidir. transil jsme zavrhli kvuli vyssi cene (pro sitove napeti). Jedna se o spotrebni elektroniku, kde se setri skoro na kazdem centu. Nicmene souhlasim, transil je rychlejsi a dava lepsi vysledky (i kdyz take nijak oslnive).
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 23 2010, 12:57 Předmět:
Základní podmínka té ochrany je, aby výkonově vydržela. Pokud shoří (varistor) nebo se prorazí (transil), je nanic. Když máš triak (téměř) na kilovolt, není důvod ho chránit varistorem na pár set voltů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út listopad 23 2010, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
Já už jsem si nějak zvykl dávat varistor k triaku na síť vždy .
Jake napeti (neni-li to tajne)? Ten varistor na 275V muze byt fakticky na hrane, vyhorelo to v rekreacni oblasti - jo ted mi napadlo, ze on rezal nejaky prkna cirkularkou, jestli mu nevylitnul jistic pri zapnuti te cirkule, cele to tam prezapojoval - to by mohla byt ta pricina - zkusim tedy kazdopadne zvysit napeti tech varistoru, prostor tam je.
Jeste doplnim, vlastne podobna situace se mi stala kdysi na jedne vodni elektrarne, kde jsem delal rizeni. Clovek zapomina rychle. Zakaznik za behu odpojil hlavni jistic u pripojky, ja mel blbe nastavenou prepetovku a ta nerozpojila stykac generatoru a bylo vymalovano (ohnicky). Tady to zrejme bude podobne v malem. Diky za rady!
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 23 2010, 13:14 Předmět:
Když jsme u těch pohrom - pozor na flexku a svářečku/invertor na rozdvojce na delší prodlužovačce. To překvapení, kdy po zapnutí flexky se z invertoru zakouří, za to nestojí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 23 2010, 13:33 Předmět:
Proč ? Na 275Vst je na 275V st . A pro regulaci 230st je indukce špice 3x jako nic . On ten varistor nemá zase nijak tvrdě zalomenou charku . Nehledě na to , že zase tak běžně tr na 1k nejsou , běžně 800-900 . A 800 už je relativně málo .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.