Zaslal: so duben 02 2011, 18:07 Předmět: Rozdělenín PEN v elektroměrovém rozvaděči
Dělám nový přívod v paneláku od elektroměru k bytové rozvodnici. Revizák navrhuje toto : Použít kabel 5Cx6 . PE z kabelu - napojit přímo na stupačkovku
- N z kabelu připojit přímo na stupačkovku
- N z elektroměru napojit na stupačkovku.
Rajon:Eon. Když jsem mu řekl,že Eon nepovoluje rozdělení v elektroměrovém rozvaděči,řekl že to eon přežije.
Co vy na to?
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so duben 02 2011, 18:23 Předmět:
7.3. Zapojení elektroměrového rozváděče
U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází (L1, L2, L3).
Elektroměr musí být připojen na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany.
V sítích TN se použije jako základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých
částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdroje nadproudovým
jistícím prvkem – jističem.
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozváděči části měření,
rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozváděči.
A revizák se zaručí, že ti pracovníci EONu namontují hodiny?
Od elektroměru k bytové rozvodnici mi 6 drát v PEN nepovolí. Tak mi navrhnul toto řešení.
10 drát tedy kabel 4x10 v kanálu od elektroměru do bytu neprotáhnu. To už je moc velký průřez
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so duben 02 2011, 18:56 Předmět:
V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody,
lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N
a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN
nelze považovat za standardní a E.ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN
na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozváděče.
Možnost využití proudového chrániče v neměřené části elektroměrového rozváděče
a požadavky na provedení elektroměrového rozváděče stanovuje odpovědný
pracovník E.ON ve stanovisku k připojení.
Byl jsi za technikem EONu ? Po telefonu něco řešit, je zbytečné. Domluv se na osobním setkání. Vem si :(pokud máš) původní technickou dokumentaci , poslední revizní zprávu, nafoť prostor jaká je situace. Technici jsou také lidi a dá se domluvit řešení.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 03 2011, 16:09 Předmět:
Je to tak jak píše Lukar, ovšem k rozdělení PEN - N v elektroměrovém rozvaděči obvykle nemají montéři E-ONu výhrady (technicky to ničemu nevadí). Pokud je to v cizím objektu - bytovém domě, pro jistotu bych se na to zeptal aspoň toho montéra.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne duben 03 2011, 18:47 Předmět:
Achab pozor. Na každém kontaktním místě, je určený technik, který má pod palcem určitou oblast. Je pravda, že se můžeš zeptat montéra, ti by v tom technický problém neviděli. Opravdu to ale musí schválit právě ten technik. A bez jeho štemplu nejede vlak.
Jakej technik? Jakej štempl?
Revizák ti dá revizi,ta se pošle na eon a ti pošlou chlapa co osadí novej elektroměr a zaplombuje. To je vše.
Pokud se mu to zapojení nebude líbit,tak se to předělá,zavolá se znovu revizák,pošle revize na eon,ti pošlou chlapa,zaplombuje a hotovo.
Jakej technik eon,přes kterého nejede vlak?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 03 2011, 19:28 Předmět:
Přímo montér E-ONu mě říkal že při drobné nesrovnalosti která neohrožuje bezpečnost nemá smysl do záležitosti ty ouředníky zatahovat, pokud nechceš zbytečně rozviřovat atmosféru. Navíc je tu oprávněný technický důvod proč PEN rozdělit, takže by to podle mých zkušeností technik povolil. Jinak technik dostane revizní zprávu a pokud je v pořádku je to už záležitost montéra.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 03 2011, 20:21 Předmět:
Pak ať se to řeší s technikem, já v tom nevidím problém, jistě to jde domluvit. Ovšem když revizák tento detail vynechá (zpráva ve stylu "zařízení odpovídá ČSN"), technik taky problém "nebude vidět". Například před pár lety E-ON požadoval k ovládání dvousazeb pomocné relé RP 700 a teď to zase nechtějí, takže kdo nic nepředělal, má to podle předpisu. Rozdělení N-PE v elměr. rozvaděči dřív taky bylo běžně povoleno. Kdyby se bazírovalo na nepodstatných detailech které si dodavatel navíc občas změní tak snad nikdo nesvítí.
Tak jsem se dneska díval do elektroměrovýho rozvaděče a zapojení co navrhuje revizák, tedy napojit 3 dráty do stupačkovky (1xPE, 2xN) asi nebude reálná.
. Na patře jsou 3 byty. Každý má tedy jednu svorku pro PEN. Existuje nějaká redukce do které bych mohl napojit 3 vodiče do jedné svorky? Předkládám foto.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út duben 05 2011, 8:00 Předmět:
Do těch odbočných svorek dostaneš i dva 6mm2 vodiče. Některý původní vodič přepojíš do druhé svorky a jedna se tím uvolní. Pod jednu svorku by se měly dát vodiče stejného průřezu i materiálu a řádně dotáhnout aby ten spoj byl maximálně spolehlivý. Pozor při manipulaci kolem svorkovnice jestli stoupací vedení nejde vypnout - známý takto přišel o oko.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st duben 06 2011, 2:06 Předmět:
Není toto svorkovnice v neměřené části rozvaděče? U nás v paneláku ve spodní části skříně spolu s jističi pro byty? Já mám nad hodinami další svorkovnici, odkud už jsi v měřené části a je tam i svorka pro PEN(PE+N). Ta spodní neměřená část se svorkovnicí by měla být zaplombovaná.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 06 2011, 9:49 Předmět:
Je to neměřená část a svorky v měřené části obvykle jsou ale podle současných zásad pro zapojení měřících souprav se doporučuje připojovat všechny PEN a N přímo na sběrnici, k elektroměru vede jenom pracovní nula aby PEN k odběrnému zařízení nebyl přerušen. Zásady umístění a zapojení měření NN je ke stažení zde - http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
V praxi to elektrikáři většinou zapojí do stávajících svorek za měřením a nechá se to dožít do rekonstrukce protože starší elektroměrová jádra by na nové požadavky vyžadovaly rozsáhlejší úpravy. Pokud se nezasahuje do měření a úpravy nevyvolají změnu smluvních podmínek tak to E-ON většinou strpí, pokud do toho aktivně nezavrtá sám majitel.
Pánové!
Dělat zásah do elektriky na dálku! Radit zřejmě laikovi!
Svorkovnice na fotce bude zřejmě na neměřené části stoupačky. Proto by již ona sama měla mít plombu dodavatele energie. Dále první a poslední slovo musí mít montér EON, ČEZ, ... Pokud ne hrozí Vám černý odběr! Potom na Vás může vyrazit, jako svého času, vymahačské komando dodavatele. Černý odběr bude na Vás. Budete taháni na výslechy, soudy, budete platit pokuty ... Až si z toho proženete hlavu kulí, nebo kuli hlavou?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.