Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Žilina
Zaslal: po leden 11 2010, 0:31 Předmět: Frekvenčný menič Lenze 8100 - ťažko sa rozbieha, ???
Zdravím Vás všetkých. Nájde sa tu niekto kto poradí, v čom je problém?
Zohnal som menič LENZE 8100. Zapojil som ho podľa schémy, ale motor sa rozbieha dosť neochotne, niekedy musím rotor potočiť rukou, aby sa rozbehol (nezaťažený) a na ktorú stranu som ho pohol na tú sa roztočil. V nábehovej fáze rozbehu má veľmi malý točivý moment. Skúsil som zmeniť zapojenie motora do trojuholníka (motor má 1,5 kW), trochu sa to zlepšilo, po rozbehnutí už otáčky riadi pekne ale ten točivý moment na začiatku je stále zlý, nevládze roztočiť pripojenú záťaž (sústruh).
Nemáte niekto s týmto skúsenosti? Ďakujem.
Raz davnejsie som instaloval menic ku motoru, spraval sa podobne. Problem bol v nastaveni parametrov menica. Tusim, ze v mojom pripade sa jednalo o parameter frekvencie. Mas navod na obsluhu?
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: po leden 11 2010, 9:07 Předmět:
citace:
Zapojil som ho podľa schémy, ale motor sa rozbieha dosť neochotne, niekedy musím rotor potočiť rukou, aby sa rozbehol (nezaťažený) a na ktorú stranu som ho pohol na tú sa roztočil.
Tohle není určitě správně a pokud je "vypadlá fáze na měniči", nemělo by dojít k povolení pro START. Motor je OK? Jaký je výkon měniče? Jak je nastavená rampa U/f ?.
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Žilina
Zaslal: po leden 11 2010, 14:23 Předmět:
Fazy sú OK. Myslím že to môže byť niečo s nastavením tej rampy - rozbeh.
Po zapnutí napájania a postupným otačaním potenciometra ovládania otáčok je počuť iba krátke tenké pulzy (pípanie), ktorého frekvencia sa postupne zvyšuje a až keď dosiahne určitý kmitočet začína hýbať s rotorom. Vyzerá to asi na minimálny prúd. Momentálne som PN, takže nedostanem sa do dielne aby som to zmeral.
Mám sice návod, ale v angličtine čo je problém a je tam popis nastavenia parametrov cez PC pomocou nejakého software čo zatiaľ sám nezvládnem...
Pokiaľ viete niečo bližšie k tomu nastaveniu, alebo zapojeniu obvodu rampy pošlite mi to, vyskúšam a uvidíme... Zatiaľ dík za ohlasy.
No nie som si istý, už to bolo dávno, ale mne sa zdá že pri vektorovom režime sme nepotrebovali ekoder... Tu je parameter pre FM Altivar 31 na ktorom si myslím záleží aký má motor krútiaci moment
To je len pseudo vektorove riadenie.Zbytocne mu tam davas charakteristiky momentu.Jemu nejde ani bez zataze... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.