Zaslal: út březen 07 2006, 19:51 Předmět: A/D převodník
Potřeboval bych poradit s A/D převodníkem, nebo lépe řečeno s převodní tabulkou pro tento převodník pro PIC16F676. Poradí někdo jak ji nesnadněji získat. Jediné co mě napadlo připojit na PORTC ledky a trimrem zvyšovat napětí a zapisovat......
Zaslal: st květen 17 2006, 7:41 Předmět: Re: A/D převodník
bohuš napsal(a):
Potřeboval bych poradit s A/D převodníkem, nebo lépe řečeno s převodní tabulkou pro tento převodník pro PIC16F676. Poradí někdo jak ji nesnadněji získat. Jediné co mě napadlo připojit na PORTC ledky a trimrem zvyšovat napětí a zapisovat......
No najlepšie by bolo nájsť datasheet k tomuto A/D prevodníku nikde na nete tam máš peknú charakteristiku. Zjednodušene sa uvádza lineárna charakteristika tak sa to dá jednoducho vypočítať.
príklad:
rozsah prevodníka je 0-5V 8bit
hodnote 0V zodpovedá 00000000b
hodnote 5V zodpovedá 11111111b
takže rozsah od 0 do 5V (tj 5V) je na výstupe 000H až 0FFH (tj 256)
teraz už len matematika:
5V / 256 = 0,0195V to je vlastne aj citlivosť/presnosť A/D prevodníka.
teraz vieme že zmena U na vstupe o 19,5mV sa prejavý zmenou o jeden bit na výstupe.
Teraz lahko zistíme o kolko bitov sa zmení výstup ak na vstup privedieme určité napätie:
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 17 2006, 12:07 Předmět:
Prepáč, mal som pocit, že som ti odpísal.
V podstate to bolo vysvetlené správne, s tým, že to ide ešte jednoduchšie. F676 má 10bit prevodník a na vstup AN1 môžeš priviesť referenčné napätie.
To znamená, že na vstup AN1 privedieš 1,024V a merané napätie potom bude 0V = 00h a 1V = 3E8h (1,023V = 3FFh).
To je za predpokladu, že meraš lineárny priebeh. Ak meráš nelineárny, tak musíš správne hodnoty prepočítať, alebo spraviť prevodnú tabuľku.
Pre výpočet nelineárnych priebehov existujú rutiny. Pozri si App.notes najmä o meraní teploty, tam najdeš aj nejaké prevodné tabuľky, alebo rovnice.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.