Zdravim.
Staviam si zdroj a mal by som jednu otazocku.Moze mat vymena skrutiek v jadre trafa-vid.obrazok,za nasledok zohrievania sa trafa?Povodne skrutky som vymenil za zavitovu tyc Ø6...



untitled.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  34.7 kB
 Staženo:  57 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 869
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:22    Předmět: Citovat

Měly by být izolované, kvůli zamezení zkratu magnetického pole. Jsou tam použity orientované plechy, které jsou od sebe izolovány tenkou vrstvičkou a pokud se závitová tyč dotýká plechů, tak je zkratuje mezi sebou a výsledný produkt jsou ztráty vířivými proudy v podobě tepla. Asi tak.
To trafo už někde spolehlivě jelo nebo sis ho motal a sestavoval sám? Protože záleží i na už zmiňované orientaci plechů.
Topí i naprázdno při rozpojeném sekundáru? Co mezizávitové zkraty?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:39    Předmět: Citovat

Nieco take ma aj napadlo...
Ono je to vybrakovane zo zosika.Prave ho testujem,ale ak som ho doniesol,tak som ho testoval a nehrialo...Az teraz po zostaveni som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare.No a jedina zmena bola prave spominana vymena skrutiek.Skusim dat spet povodne.Zatial dikes...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:34    Předmět: Citovat

Nenamáhaj sa - zrejme si ho ODtestoval. Výmena skrutiek nemôže byť príčinou silného zahrievania.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5716
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:43    Předmět: Citovat

jandu napsal(a):
Nenamáhaj sa - zrejme si ho ODtestoval. Výmena skrutiek nemôže byť príčinou silného zahrievania.

To se silně pleteš, pokud zkratují přes plechy, vztvoří závit nakrátko a trafo se hřeje i na prázdno. Lehce se přesvědčíš, když je vytáhneš a zapneš. Trafo bude asi vrčet, ale ne hřát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1753
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:50    Předmět: Citovat

A čo tak zvarane plechy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:53    Předmět: Citovat

@Jezevec ....."som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare".....

výraz PEČIE nie je zahrievanie sa. Poukazuje skôr na medzizávitový skrat spôsobený trebárs krátkodobo privedeným sieť. napätím na sekundár. Leda iba ak pisateľ neuvážene používa silnešie výrazy. Ale počkajme si na jeho odpoveď.

Edit.: - alebo trvdým skratom na sekundári.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:01    Předmět: Citovat

Vyraz pecie je silny.Trafo sa zahrieva-teda zahrievalo sa...Skrutky som vymenil a je to uz lepsie-dikes za pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18718
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 6:57    Předmět: Citovat

Bolševická , neokradená trafa se jen zahřívala , novodobá pečou i na prázno . S izolačními podložkami pod stahovací šrouby sa neunúvam . A jak píše jano2 je dnes spousta traf svařená .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:22    Předmět: Citovat

jano2 napsal(a):
A čo tak zvarane plechy?

To je trochu jiná situace. Svary jsou na vnějším obvodu jádra a v takto vytvořeném závitě protéká prakticky celý magnetický tok v obou směrech, navzájem se ruší a neindukuje žádný proud. Takový závit okolo trafa (včetně cívky) se občas dělá měděnou fólií, a indukovaný proud vzniká jen z části rozptylového toku, a tím ho redukuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18718
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:32    Předmět: Citovat

Zkus nám nastínit základní rozdíl v zabudování do magobvodu mezi svárem a svorníkem . Málni .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:01    Předmět: Citovat

Azurová elipsa představuje závit od svaru, fialová od svorníků.


plech.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  plech.jpg
 Velikost:  149.17 kB
 Staženo:  48 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18718
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:10    Předmět: Citovat

Třeba se na mne zlob , leč velkého rozdílu nevidím , jestli bude procentuální rozdíl , je pro prax zanedbatelný . Naschvál pozru do mikrowelle .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:24    Předmět: Citovat

Proč bych se zlobil. Podle mne tam rozdíl je.
Primární vinutí indukuje magnetický tok, nechť se skládá z částí:
Φ = č + z + z + č
Azurovým závitem protéká tok
Φa = č + z + z + č - č - z - z - č = 0 (přibližně)
Fialovým závitem protéká tok
Φf = č + č = Φ/2 (přibližně)

Rozdíl by tedy mohl být asi Φ/2. Ale v mikrovlnce to vidět nebude.

Když už závit přes svorníky bez podložek, tak takhle:



plech2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  plech2.jpg
 Velikost:  95.5 kB
 Staženo:  50 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 11:27    Předmět: Citovat

Lepší než 6mm svorník bude 4mm svorník s navlečenou bužírkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.33 sekund