Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 27 2011, 11:57 Předmět: differenciálne meranie AD prevodníkom pri AVR
Dobrý deň,
občas potrebujem zmerať úbytok napätia na rezistore, a pri AVRkách som si všimol diferenciálneho merania AD prevodníku priamo s nastaviteľným zosilnením(x20,x100). To sa mi javí priamo ideálne, ale neviem sa dopátrať k hodnote napätia voči zemi, ktoré takto môžem merať. No, snáď názornejšie to bude z obrázku.
U1 je 100mV, čo pre atmegu samozrejme nie je problém merať. Ale U2 je voči zemi 50V a táto hodnota asi nemôže ísť do procesoru. Preto sa chcem spýtať, aké maximálne napätie(U2) môže ísť do differenciálneho AD prevodníku? Vďaka za pomoc, s pozdravom, i
ps: zabudol som pripojiť obrázok, aj keď to na veci už nič nemení, ale pre úplnosť a jasnú názornosť
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 27 2011, 12:16 Předmět:
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
škoda, tak nejak som dúfal , že na diff. prevodník bude ešte výnimka(resp. sa to bude brať inak) . Nepotešila ste ma, ale to samozrejme nie je Vaša chyba. Ďakujem, i
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so srpen 27 2011, 15:06 Předmět:
Lineární optočlen (izolační zesilovač) by mohl být řešení. Nebo ty úrovně prožeň děličem 15-20. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.