PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 18:24    Předmět: UPS APC Smart 1250 Citovat

Zdravím. Prosím o radu. Ups funguje normálně při malém odběru ale jak jí zatížím tak 400W tak se rozbliká sloupec šesti diod stavu baterie začne trvale přerušovaně pípat. Na bateriích je 25V. Když jede ze síťě tak blikají jen ty diody. Kondenzátory jsem vyměnil, baterie jsou nové. Jo číslo pl. spoje UPS-APCC-pn-640-0702-A-rev10. Schéma mám ale nic jsem nenašel vadného. Díky za radu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2785

PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:05    Předmět: Citovat

Ako sa spravala UPS pred vymenou akumulatorov?
Ked som niekedy robil s touto znackou, tak sme pripajali UPS este ku PC, kde sa dali konfigurovat urcite parametre. Neviem, ci toto nema s tym suvis.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilpaja



Založen: Jan 07, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:19    Předmět: Citovat

Tak to nevím dostal jsem jí bez baterek a někde ležela možná dva roky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5249

PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:57    Předmět: Citovat

Čekám zda tady nenapíše Vogon. Ten to bude vědět. Já si jen něco matně vzpomínám. Něco ve stylu při dané zátěži vydrží UPS zálohovat kratší dobu než která je nastavena. Ale fakt nevím jak to bylo. Bylo to v manuálech od UPS.
Tak mě neber moc vážně.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 23:56    Předmět: Citovat

já bych řekl, že je to jen ta blbost, kdy si UPS při daným oděru a uložené kapacitě baterek spočítá, že zbývající doba je menší než nějaký 2minuty a proto se rozčiluje. Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5249

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 7:46    Předmět: Citovat

1250je stará tam na "0" najde velké kulové Wink
Jinak s tím blikáním to tak nějak bylo....

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32208
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 11:38    Předmět: Citovat

czatlantis napsal(a):
... Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.

Ono to není zase tak jednoduchý, je potřeba vědět co do kterého typu zadat - u APC není typ jako typ a pokud už se povede komunikaci navázat, je taky potřeba vědět KAM se má to něco vložit... A bohužel TO, co se musí vkládat záleží i na verzi softu, instalované v UPSce - takže dost dobře nejde napsat "zadej kód "XY" a potom kód "5D24". Tyhle operace ve "SMART-režimu" jsou nevratné, pokud není k dispozici originální obsah, aby se dalo případně obnovit nesprávně změněné nakódování, může to s UPSkou dopadnout špatně. Stačí jednou nesprávně zmáčknout jedno jediné písmenko... Nemít kdysi ještě jednu záložní, ze které jsem mohl následně překopírovat konstanty, definitivně bych podobným způsobem odepsal Smart-UPS 1400i ...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:16    Předmět: Citovat

Na "nule" samozřejmě nějakou hodnotu najde i tato UPS se dá tzv. "zkalibrovat" v terminálu. Ale jednodušší bude, když v PowerChute spustíš RunTime calibration s připojenou zátěží alespoň 300W. To ti ty blikající LEDky srovná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilpaja



Založen: Jan 07, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:58    Předmět: Citovat

No nevím jestli jsem to popsal úplně srozumitelně ale ty ledky se rozblikají i když ups nezálohuje tak by neměla načítat kapacitu baterie
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 15:21    Předmět: Citovat

Ale jo, ja rozumím tomu v čem je problém. Prostě udělej co sem řekl.
Potřebuješ kabel 940-0024C nebo 940-001524C a program PowerChute 5.2.1
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilpaja



Založen: Jan 07, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 15:36    Předmět: Citovat

Ok zkusím sehnat kabel nainstalovat program, díky za něj a uvidím. Samozřejmě dám vědět jak dopadnu. Dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5249

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 17:41    Předmět: Citovat

Tak náhodou nemusí se u těchto přemostit termistor? proto píšu o té nule.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilpaja



Založen: Jan 07, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:02    Předmět: Citovat

Tak se moc nedaří. Zapojil jsem kabel, nainstaloval program, nastavil COM... Spustil program ale zátržka "RunTime calibration" je neaktivní co teď jo a běží to na XP


Zapojení kabelu.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Zapojení kabelu.jpg
 Velikost:  103.81 kB
 Staženo:  68 krát


1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  113.91 kB
 Staženo:  65 krát


2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  67.96 kB
 Staženo:  65 krát


3.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  70.45 kB
 Staženo:  51 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:39    Předmět: Citovat

Protože máš komunikaci nastavenou na BACK-UPS a ten RunTime neumí. Musíš si přepnout komunikaci na SMART UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilpaja



Založen: Jan 07, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:32    Předmět: Citovat

Tak už to jede. Díky moc.


Program 1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Program 1.jpg
 Velikost:  107.9 kB
 Staženo:  61 krát


Program 2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Program 2.jpg
 Velikost:  105.18 kB
 Staženo:  67 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund