Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 12 2012, 14:55 Předmět:
Třeba tady kapitola 11 strana 25. Je tam i spousta dalších užitečných věcí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Z pohledu měření spotřeby, na pořadí fázi nezáleží. Přívod každé fáze se připojuje vždy vlevo (u klasických elměrů od Křižíka na svorky 1-4-7), vývody jednotlivých fází vpravo (svorky 3-6-9). Napěťové cívky jsou napájeny přes klemy, ze svorek 1-4-7. Nulový vodič se připojuje úplně vpravo (svorky N). Pro kontrolu si zkuste postupně ke každé fázi připojit třeba žárovku. Elektroměr by se Vám měl roztočit vždy ve směru šipky.
K pořadí fází: Musíme si ujasnit o jaké měření se jedná. Pokud jde o obchodní (fakturační) měření dodavatele energie, elektroměrový rozvaděč a elektroměr je nutno zapojit přesně podle požadavku dodavatele. Ten, mimo jiné, striktně požaduje dodržet pořadí fází L1, L2, L3 - přes to vlak nejede! V tomto případě elektroměr dodá, sled fází zkontroluje a odborně připojí pověřený pracovník dodavatele - není co řešit.
Pokud se však jedná o podružné (odečtové, informatvní) měření spotřeby (třeba onoho čerpadla ve studni), je nutno dodržet jen směr toku proudu cívkami, bez ohledu na pořadí fází. Z principu funkce elektroměru s otočným diskem totiž vyplývá, že elektroměr nerozlišuje, zda je na svorce 1 přívod fáze L1, na čísle 4 fáze L2 a na sedmičce fáze L3. Důležité však je, aby u žádné proudové cívky nebyl prohozen přívod proudu s vývodem, t.j. aby nebyl u žádné ze tří proudových cívek obrácen směr toku proudu. Správnost montáže si můžete po instalaci zkontrolovat jednofázovým spotřebičem, třeba žárovkou, jak jsem již zmínil v předešlém příspěvku.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so květen 12 2012, 21:12 Předmět:
Při nesprávném pořadí fází měří prostě nepřesně. Vím to i z diskusí s elektroměráky. Je to nepatrné, ale je to tak. Nesprávně se dotočí na značku při nulovém odběru. Proto dodavatelé trvají na sledu fází..
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne květen 13 2012, 12:34 Předmět:
Kromě toho snímání proudu (přívody X vývody cívek proudu) se má dodržet i ten sled fází do R (mezi L1 a L2 musí na zkoušečce svítit dioda R a ne L,stejně i L2-L3).Když se v jednom městě měnila síť z vrchní na kabelovou,u všech baráků musely bejt přívody fázovaný do R bez ohledu na to,jestli byl elměr s Al diskem nebo digitál.
Požadavek dodavatele elektřiny na dodržení pořadí fází L1-L2-L3 u obchodního měření nezpochybňuji. Pán se však ptal na měření spotřeby čerpadla ve studni a z dotazu vyplynulo, že nejde o obchodní měření. Váš příběh nejmenovaného města, kde až po rekonstrukci distribuční sítě, dodavatel přikročil ke standardizaci zapojení elektroměrů u odběratelů jen dokládá, že nedodržení pořadí fází nemá na výsledné měření spotřeby elektřiny podstatný vliv. Krom "dotočení" disku elektroměru značkou ke sklíčku, v době kdy v odběrném místě není odběr realizován, jsem zatím v tomto vlákně nezaznamenal (technický) důvod tohoto požadavku dodavatele. A tak mě napadá: není hlavním důvodem přenos signálů hromadného dálkového ovládání (HDO) do přijímače (FMX)?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.