Zaslal: so září 17 2011, 12:31 Předmět: SIMATIC S7-200, programovaci kabel
Zdravim,
zohnal som tento PLC automat ale nemam k nemu programovaci kabel. Ma niekto overene zapojenie kabla (nemusi byt USB, staci na COM port) pre pouzitie so STEP 7? Cital som ze treba prevodnik na RS485, skusal som pouzit ST485 ale nenaviazal som komunikaciu s PLC.
PabloX:
ST485 Ti "vyrobí" sběrnici RS485, tj. stranu PLC S7-200, ale z "druhé" strany potřebuje signály v úrovních TTL, proto ho nemůžeš přímo připojit na COM port. Pro převod PC signálů RS232 na TTL použij MAX232.
Nezapomeň na automatické řízení směru u ST485
Pro amatérské použití (občasné vyzkoušení) to takto funguje
Pro přepínání směru přenosu by mohlo stačit zapojit na řídicí vstupy 485 Zener diodu 5V (proti zemi, pro omezení napětí) přes odpor (cca 1k8) z pinu 3 COM portu.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so říjen 01 2011, 16:43 Předmět:
Dakujem, vyskusam najprv zrobit ten homemade kabel a ak nepojde tak objednam ten z tej stranky, tych cca 14eur je ako zadarmo oproti tomu originalnemu predrazenemu PPI kablu.
Inak je to CPU214, po pripojeni napajania svieit na cerveno kontrolka SF, co to znamena? Dufam ze nie System Failure
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.