Zaslal: ne březen 24 2013, 12:20 Předmět: Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru???
Instaloval jsem starší bojler a voda v něm se nahřívá dle spínání HDO. Kontrolní teploměr ukazuje, že je voda nahřátá a voda z bojleru při sepnutí HDO teče teplá. Jakmile se ale bojler přestane nahřívat (vypne HDO) tak přestane téct teplá voda a z bojleru a teče jen studená?
.. voda je ale určitě v bojleru nahřátá ... Po zkušebním připojení (sepnutí) bojleru do zásuvky (tedy mimo HDO), začne z bojleru opět téct teplá voda ...
Má s tím někdo prosím zkušenost nebo včem by mohl být problém?
Děkuji
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne březen 24 2013, 16:27 Předmět:
To bude asi bojler co má přívod i odvod vody zespodu že? Pravděpodobně se rozpadla trubka pro odvod teplé vody, která musí být přes celou nádrž bojleru až nahoru. Už jsem se s tím setkal. Takový bojler se nedal ani napustit a byl plný vzduchu, což je nebezpečné.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6166 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 24 2013, 23:38 Předmět:
Já jen že pokud vím, tak opravdové prů.ery s boilery jsou jenom ty, kdy nefunguje havarijní ani provozní termostat ani pojistný ventil, a to pak právě dílo zkázy vykoná přehřátá vodní pára (které najednou vznikne mnohem víc, než kolik bys byl do toho boileru schopen nacpat vzduchu).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.