Zaslal: po prosinec 02 2013, 14:45 Předmět: Bude to takto fungovat prevodnik na PT100
Zdravim, potreboval by som prevodniky na PT 100 vystup 0-10V + komenzovat dlzku kablov,vacsinou sa to riesi 3-4 vodicovym zapojenim od senzora k prevodniku co nie je problem pri jednom kuse lenze ja potrebujem 8 kusov co by sa dost predrazilo .Napadlo ma pouzit jednoduchy prevodnik s OZ hned pri cidle cim by odpadla nutnost kompenzovat dlzku kablov ale neviem ako by to bolo s tym vystupom 0-10V na cca. 30m aka by tam bola strata ? Mozete mi s tym poradit ci to tak moze byt alebo je to blbost?
Jen se častěji v takovém případě využívá "unifikovaný" výstupní signál 4-20mA, který umožňuje po signálových dvou vodičích také převodník napájet.
Úbytek napětí na vedení při použití signálu 0-10V je dán proudovou spotřebou "spotřebiče", tj. vyhodnocovacího zařízení, takže je vhodné aby tato byla "zanedbatelná", a pak je i zanedbatelný úbytek napětí na signálovém vedení ...
Nejako som to nepochopil,ak pouzijem 3 vodice z toho dva na napajanie a jeden na to vystupe napatie 0-10V tak to vystupe napatie bude ovplivnene spotrebou zariadenia a nie dlzkou privodnych kablov?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:17 Předmět:
Je to myšlený tak, že pokud ten "vyhodnocovací voltmetr" bude mít o několik řádů větší vstupní odpor, než odpor kabelů, tak to bude v cajku.
Jedna z nevýhod : pokud budeš ten převodník mít venku, tak by měl bejt teplotně kompenzovanej.
A další nevýhoda je ta, že proudová smyčka má větší odolnost proti rušení, než napěťová. Ale to nemusí bejt tvůj případ.
Jedna z nevýhod : pokud budeš ten převodník mít venku, tak by měl bejt teplotně kompenzovanej
Takze pokial tam nebudem mat teplotnu kompenzaciu tak to bude merat blbost ,ak to nakalibrujem napr. pri +20C tak ak bude vonku napr.-5C bude to merat zle? Tak neviem co je horsie chyba merania ak je cidlo daleko od prevodnika alebo tato teplotna kompenzacia?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.