Zaslal: út prosinec 31 2013, 18:00 Předmět: Linearizacia PT100
Zdravim,nasiel som toto zapojenie na nete je to prevodnik Pt100 na napatie s
linearizaciou ,no a to je prave ten problem ak to zapojim na kratko tak to funguje ale ak to tam na dlhsi kabel cca 20m tak to nefunguje a rozdiel teploty je cca. 4-5 stupnov viete niekto poratit co s tym?
Přijde také na to, co s tím pak děláš. Dneska je nejjednodušší zavést tabulku Pt100 do paměti počítače. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
A pripájaš to štvorvodičom? Ešte lepšie 5 drôtov- kvôli tej linearizácii.
Zapojil som to tak ako to je na obrazku ,myslel som ze uz troj vodcove zapojenie by malo kompenzovat nelinearitu ,aspom podla toho pokecu co k tomu je by to tak malo byt Ten tvoj nakres som nepochopil co znamenaju tie ciary?
Naposledy upravil miror dne út prosinec 31 2013, 20:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 31 2013, 20:15 Předmět:
Môstik zapoj s PT100. Napájanie môstika budú dva drôty(5Vref/GND), dva drôty meracie idú k +/-. Do môstika sa privedie aj linearizávia... tu by prichádzali do úvahy dva spôsoby: linearizačný odpor pri OZ/ linearizačný odpor pri PT100.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 31 2013, 20:32 Předmět:
Ide o to, aby meracími vodičmi netiekol napájací prúd môstika a prakticky žiaden prúd (červené vodiče).
To od Bernarda by bolo lepšie, ako to tvoje pôvodné, ibaže sa napájacím prúdom môstik rozvažuje úmerne s dĺžkou kábla (parazitné odpory sa navzájom nekompenzujú). V tom mojom sa rovnovája môstika nemení s dľžkou pripojenia. Aby to bolo ideálne, bolo by potrebné môstik napájať zdrojom prúdu. Zmena prúdu však pri odporoch cca 5kΩ a kábli do 5Ω bude zanedbateľné.
toto je uz moc zlozite na mna vypocitat tie odpory v mostiku uplne si vynechal odpor medzi 1 a 8 to je uz nove zapojenie.Ja som sa pytal ci by to neslo aj trojvodicovo lebo mam jeden original prevodnik ten je troj vodicovy a ide v pohode na 20 m
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 31 2013, 20:54 Předmět:
Odpory sú tie isté, iba operák je nejaký na aký som narazil. Opravím v schéme značenie odporov, dúfal som, že to bude aj bez označenia jasné
R8 som nekreslil, ten sa pri tom použitom operáku nemení.
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 31 2013, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.