Zaslal: út leden 07 2014, 20:20 Předmět: Jak vypnout u kotle viessmann Vitodens200 (WB2A) čerpadlo ?
v dobe, kdyz netopi ?
cerpadlo bezi proste celej den i noc
zmena A5 z 5 na 0 nepomohlo
pojistka proti zemrnuti vypnuta technikem,tedy aspon doufam, ze jo, kdyz si to nechal pri instalaci zaplatit
nevim totiz, ktery parametr v servisnim menu to je
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1407 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út leden 07 2014, 21:46 Předmět:
kotel WB2B
A5 0
A6 0
A7 1
B0 2 nebo 3
A čerpadla vypínají, pokud je dosaženo na termostatu v místnosti nastavené teploty nebo je teplota vyšší po 20ti minutách. Kotel topí tři okruhy, podlahovku, žebřík v koupelně a TUV. Dnes bylo sluníčko a čerpadla ještě od dopoledne nezapla.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st leden 08 2014, 13:00 Předmět:
Viessman používá ve svých kotlích pouťová relé která často nevydrží ani tři roky. Pak buď kontakty nesepnou nebo se svaří.
Dám sem o tom podrobnější informaci.
Není potřeba kurvítko, stačí relé z Thajska.
A servis nesmí opravovat desku a relé za 30Kč vyměnit.
Musí se koupit celá nová. Proč asi. Stojí 7000 babek . .
Doufej macku že to není tento případ. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1407 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st leden 08 2014, 13:22 Předmět:
jasin napsal(a):
Viessman používá ve svých kotlích pouťová relé která často nevydrží ani tři roky. Pak buď kontakty nesepnou nebo se svaří.
Dám sem o tom podrobnější informaci. .....
Visí mi to na zdi šestým rokem a jediným problémem byla z počátku ionizační elektroda, kterou teď preventivně před sezonou vyjmu, upnu do vrtačky a přeleštím brusnou pastou. Naštěstí je to jen rovný drát. Dej nějaké info, ať máme co studovat....
to Jodr:
jasne ze po dosazeni teploty, ale teplota stejna (prostorova a nastavena),radiatory uz davno studene a cerpadlo bezi a bezi.
Dekuji moc za info,ktere jsem na netu nekoli mesicu nemohl najit.
jeste si najdu co je to za polozky
podlahovku nemam, jen zebrik a telesa + TUV
to jasin:
rele to neni, pri prenuti jen na ohrev vody cerpadlo vypne
jonizacni elektordu je treba cist,jinak mi hlasi chybu a casem i vymenit
jinak ceny za dily jsou astronomicke, cidlo venkovni tyeploty za 2000 - vyreseno vymenou termistoru na 30 Kc
ale neda se v CR sehnat
Jeste mi prosim vysvetlete,proc kdyz vytopim mistnost s ovladanim kotle (s termostatem) pomoci krbu treba na 25 stupnu, na termostatu nastavim treba jen 15, prepnu okruh od krbu s vlozkou na kotel, kotel z TUV na TUV + topeni, proc proboha zacne ten kotel topit ???
mistnost ma o 10 stupnu vic, nez je treba a presto zacne topit jak zbesilej !
to proste nechapu
p.s.
tech 15 i 25 stupnu se ukazuje na kotli ..
termohlavice na radiatorech v mistnosti s krbem jsou v dobe topeni v krbu s vlozkou nastaveny na 0, jinak naplno
ochrana proti zamrznuti vypnuta z duvodu moznosti topit jen v krbu s vlozkou
prepinani okruhu z krbu na kotel plati pro vsechny radiatory naraz
proste vsehcny jsou bud pripojeny na krb nebo na kotel a vsechny maji termohlavice
cele P.S. pisu abych predesel OT prispevkum
Naposledy upravil mack dne st leden 08 2014, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: st leden 08 2014, 15:16 Předmět:
ja sice kotol viessman nemam, ale moj geminox mi robi presne toto iste. prehana studenu vodu v trubkach, napriek tomu, ze je dobeh nastaveny na max.10 min a vsetky ostatne parametre tiez vypnute.
bolo mi povedane, ze ak mam ekvitermicke cidlo, tak jednoducho moj kotol porovnava vonkajsiu teplotu s tzv. protimrazovou teplotou kotla co znamena, ze ak je vonku pod 5 stupnov (moja protizamrzna teplota), tak cerpadlo ide stale. cista blbost, ale uz som rezignoval. nebyvam v tom dome, temperujem na 16 stupnov a cerpadlo zozerie denne cca 1500-2000W. cerpadlo ma byt s plynulou modulaciou, ale priznam sa, neviem ako to funguje, lebo som zmeral, ze ked kotol nebezi, ukazuje merac cca 6W, ked ide na plny vykon tak vyse 100W a ked horak nejde a cerpadlo ide, tak zeria cca 60W. no co uz, asi to bude chciet lepsie sa pri vybera dalsieho zdroja vykurovania zamysliet.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1407 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 09 2014, 10:36 Předmět:
Když je natopeno, mělo by čerpadlo vypnout nezáleží na zdroji tepla. Mě třeba hodně obývák, kde je termostat vyhřeje slunce přes francouzska okna. A7 mam normalně v konfiguraci. Zaleží co je ke kotli připojeno, take nemam některé funkce dostupné. Česky SM mám, sehnal jsem ho u Wiessmana v Praze jinak bych kotel tehdy nekoupil.
Naposledy upravil Jodr dne čt leden 09 2014, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1407 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 09 2014, 20:37 Předmět:
Jistě že chápu rozdíl!
Kotel si udržuje vnitřní provozní teplotu, ta se dá tuším v nějakém rozmezí ovlivnit, nezkoumal jsem to, ale má určitě nějaký význam! Jinak má kotel tlačítko I/O
a proc tu teplotu posila i do radiatoru ?
tlacitko I/0 je obejiti problemu, ne jeho vyreseni
takze nelze kotel nastavit tak,aby zacal po prepnuti z TUV na TUV+ topeni topit az teplota spadne pod nastavenou na termostatu ?
v tu dobu uz obvykle spim,takze tlacitko I/O neni resenim
navic je az ve sklepe
ten kotel proste dela to co nechci a zere zbytecne penize
uz bych si ho nekoupil
radeji koupim levnejsi,ktery nedela takove kraviny,ktere musim resit v servisnim menu a nektere ani asi resit nejdou
p.s.
ten cesky SM mas v el. podobe,nebo tisteny ?
pokud tisteny,nemohl by si prosim naskenovat coding 1 a coding 2 ?
dik
Naposledy upravil mack dne čt leden 09 2014, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.