Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 11:29 Předmět:
Hledej, něco podobnýho už se tady řešilo, měření hladiny ve studni, nakonec to skončilo na utěsněný plastový trubce, uvnitř ní hermetický jazýčkový kontakty, kolem trubky navlečenej plovák ve tvaru prstence a v něm vlepenej magnet - hladina nese plovák a ten magnetem sepne nejbližší kontakt. Nekorodující, kapalinu neovlivňující, blbuvzdorný... Potřebuješ ještě něco? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 15:21 Předmět:
No a to ta teplota je nějaká překážka? Jsou materiály, který 100°C v pohodě přežijou, stačí se jen pořádně dívat na specifikace. V dutině trubky umístěný hermetický jazýčkový kontakty určitě vydrží - jsou ve skle - a zbytek elektroniky můžeš mít na kabelu X metrů daleko... Jedinej problém pak může dělat ten plovák a upevnění magnetu do něj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne květen 18 2014, 16:22 Předmět:
Ak by chcel ultrazvuk do tych 100 stupnov tak moze nastat problem s parou - v robote sme mali ultrazvukove cidla v zmiesavacich komorach na termalnu vodu, ale hlavne v zime robila para problemy - cidla hadazali zle udaje. Dali tam nakoniec take co podla hydrostatickeho tlaku prepocitaju vysku hladiny v nadrzi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 16:38 Předmět:
A co když to má "samodomo" bojler, čili ohřívač na teplou vodu? Ale ani v něm by mu ten magnetickej princip neměl dělat bordel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 19 2014, 10:52 Předmět:
TomTP napsal(a):
... spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti...
Vysvětli, v čem je kapacitní snímání včetně vyhodnocení a kalibrace jednodušší než několik magnetem ovládanejch kontaktů vložených do trubky a spojených přímo s indikačním panelem. Jo, možná že ty kontakty neumí indikaci s rozlišením 1% - ale když nakalibruješ kapacitní snímač VODIVÝ kapaliny tak, abys dosáhnul 1% přesnosti, tak jseš machr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pozri toto http://www.ebay.com/itm/271455700780?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Myslim, ze nic jednoduchsie a spolahlivejsie nevymyslis...a tych snimacov mozes dat lubovolne mnozstvo nad seba, podla potreby...urcite netreba v karavane snimat hladinu vody s presnostou na percenta v pohode budu stacit 4ks, ale ak by to malo byt presnejsie a efektnejsie, prevedene na stlpec diod, tak kludne 10ks...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 19 2014, 14:33 Předmět:
Pokud má k nádrži přístup ještě před vložením do konstrukce a před jejím zaizolováním, jsou takovýhle snímače výborná věc - jestli ale má k tý nádrži přístup jen seshora nebo v jednom místě někde v rohu, nějaký tý tyči/trubce se nevyhne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V nějakém starším čísle časopisu KTE (96-02?) bylo popsané kapacitní měření hladiny vody ve studni. Je to elegantní. Do vody se spustí kabel s dobře zaizolovaným koncem. Do jednoho vodiče tekl střídavý proud asi 0,1V, druhý vodič tvořil s prvním kondenzátor. Ten v sérii s pevným tvořil dělič stř. napětí. Hladina vody kolem kabelu ovlivňovala kapacitu a tím dělicí poměr. Následoval zesik a detektor s budikem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.