PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 13:49    Předmět: Jak na spojení silového kabelu? Citovat

Zdravím,

rád bych se nechal poučit jak správně napojit přerušený napájecí kabel, konkrétně často řeším třeba CYSY 3x0,75

PS: Před 20 lety jsem se to učil "izolačkou a smotat!", později vylepšeno pájením, pak přišly smršťovací bužírky.. ale nějak je to pořád nevzhledná neohybná boule.

Určitě je na to vymyšleno něco šikovnějšího, jen nevím co hledat Embarassed

díky za navedení správným směrem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
VonBahnhof



Založen: Jan 11, 2008
Příspěvky: 110
Bydliště: Brno, hl.n.

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:01    Předmět: Citovat

Já se domnívám, že nejzodpovědnéjší bude Ti poradit, abys tento dotaz položil na elektrika.cz .

Tam ti to bude vysvětleno velmi bryskně Evil or Very Mad .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Aigor



Založen: Jan 10, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:03    Předmět: Citovat

VonBahnhof napsal(a):
...Tam ti to bude vysvětleno velmi bryskně Evil or Very Mad .


Myslíš něco ve stylu "nesahej na to a zavolej odborníka" ?
To je zrovna odpověď, kterou slyšet nepotřebuju...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1564
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:12    Předmět: Citovat

Ale je z nich nejvíce relevantní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19635
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:14    Předmět: Citovat

Asi tě od rozhodnutí opravovat šňůru neodradím, ale zkus se na to podívat i jinak:
jde přece také o to, jestli je šňůra (CYSY přece není kabel) součástí nějakého konkrétního spotřebiče, jestli je flexo, tedy se zalisovanou vidlicí, a podobně. Podle toho se opravuje buď tím, že se přestřihne a vybaví prodlužovačkovou zásuvkou (konec od zdroje) a konec od spotřebiče vidlicí, případně se šňůra vymění celá. Ani to není zrovna podle předpisů (vyrobil jsi vlastně z části šňůry prodlužovačku, což je výrobek bez ohledu na to, že je ho jeden kousek a neprodáváš ho; zákonné podmínky pro tento krok jsou ale jednoznačně dané), nicméně jde to udělat bezpečně a je to řemeslně asi nejčistší řešení.

Můžeš si totiž myslet, jak bezpečně jsi to opravil, ale přitom nevíš, jestli o pár centimetrů vedle nemají vodiče nakročeno třeba ke zkratu. Proto se šňůry přednostně vyměňují vcelku a nenastavují se.


Naposledy upravil Hill dne pá listopad 07 2014, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
VonBahnhof



Založen: Jan 11, 2008
Příspěvky: 110
Bydliště: Brno, hl.n.

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:17    Předmět: Citovat

No tak můj osobní názor je (a budu rád, když mě někdo případně opraví), že mluvíš-li o kabelu CYSY, jde o pohyblivou část elektroinstalace.

Potom jde buď o pohyblivý přívod spotřebiče, kde by sis v případě poškození neměl ani místo lité vidlice přidělat montovanou, ale vyměnit celou flexošňůru, natož ji někde napojovat.

Nebo se jedná o "dělanou" prodlužovačku z kabelu CYSY a rozdělávacích koncovek, kde mě napadá jako jediná možnost opravy dokopupit dvě patřičné koncovky a udělat z prodlužovačky dvě. Ale napojování tebou výše popsané podle mě nepřipadá v úvahu.

(pokud se tedy bavíme o prvcích pro elektroinstalaci 230 V)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Aigor



Založen: Jan 10, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:40    Předmět: Citovat

Ach jo, zase diskutujem o něčem ale úplně jiném Confused
(na druhou stranu to beru, taky rostu když se uživatel začne vyptávat jak vytunit PC bednu a pak vidím kam to vede...)

Úplně konkrétně jde o LED světlomet. Šňůra není přeseknutá, ani poničená, ale prostě NENÍ. Dodává se pouze reflektor (údajně snad IP67) a z něj čouhá 20cm CYSY. Z pochopitelných důvodů nehodlám rozebírat těleso reflektoru a dávat tam zásuvku je taky mimo.

Představa, že tohle zanesu elektrikáři je docela úsměvná už kvůli tomu, že se někoho marně snažím půl roku dostat do baráku na předělávku instalací.

S elektrikou máme důvěrný vztah od 9let, kdy mě při výrobě "ovládacího panelu rakety" pošimralo 220V. Co můžu a vím 100% jak, si dělám sám a nechám si případně odsouhlasit/zkontrolovat výsledek. Co nevím se zeptám a to ještě když koukám po stavbách kolem co tam úřadovalo za pra**, tak si připadám divnej.
Nemluvě už o kvalitě čínské provenience nejen vánočních světýlek, módy LED pásků, kdy si každý jouda zkouší vyrábět vlastní osvětlení, apod.

Tak myslím můžeme přeskočit formality a nahodit nějaký nápad jak to pořešit.
Zvažoval jsem i vypínač, ale protože se s tím poleze i třeba pod auto, muselo by to být festovní, utěsněné a ještě schované proti náhodnému přepnutí, to je už mimo domácí bastl. Proto rovná šňůra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4051
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:50    Předmět: Citovat

Když už musím něco takového nastavit. Tak jednotlivé žíly nemají stejnou délku, ale odstup asi 1,5 - 3 cm. U druhého kabelu to same, ale v opačném pořadí.

Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá listopad 07 2014, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34210
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 14:53    Předmět: Citovat

Ak je to na 230V, tak by som tam dal IEC vidlicu na kabel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32216
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 16:21    Předmět: Citovat

Světlomet s trčícíma 20-30cm kabelu je zcela zjevně určenej ne jako přenosnej, ale pro dodatečnou pevnou montáž, kde se po konstrukci nebo po stěně natáhne KABEL například CYKY, ukončí se povrchovou instalační krabicí ("acidurka") - z druhý strany se do tý krabice zapojí těch 30 čísel "cysyny" a ohebnej vodič je tam použitej proto, aby se ten "halogen" dal dosměrovat = aby měl určitou vůli.

Pokud by byl přímo určenej jako přenosnej, musel by mít v krytý krabičce (podle požadovanýho IP) montážní svorkovnici pro připojení pohyblivýho přívodu nějaký použitelný dýlky, nebo ten přívod přímo namontovanej.

V obou případech by pak instalace odpovídala normám.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2610

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 17:44    Předmět: Citovat

Necháme-li stranou předpisy (většinou taky radím ve stylu "pokud se na tohle musíš ptát, zadej to někomu, kdo se ptát nemusí"), jeví se mi dvě řešení - buď na ten pahýl zapojit síťovou vidlici (pozor na krytí, každá vidlice nesnese vymáchání v kaluži) nebo rozdělat reflektor (proč se tomu bráníš?) a místo toho kousku zapojit patřičně dlouhou šňůru. Jde o to, pokud ten reflektor je určen k trvalé montáži, jak se mu bude líbit, když s ním polezeš pod auto a jak bude rozsvícený snášet různé nárazy kterým bude jako přenosný určitě vystavený. Nebylo by lepší, kdyby sis koupil nějaké svítidlo k tomu určené?
_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Aigor



Založen: Jan 10, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 22:14    Předmět: Citovat

Dávat tam vidlici je vážně blbost. Kabel je dlouhý přesně 22cm (teď změřeno), což je tak za hranu celého svítidla. Nehodlám s tím sice lézt do vlhka, nebo kaluží, ale v tomto případě vidím další vidlici jako mnohem víc rizikovou než nastavení.

Koupit světlo přímo pro daný účel je krásná věc, ale 200,- nebo 900,- je taky rozdíl.
Teď to bude pár týdnů na stojanu než dodělám omítky, jedno světlo pak skončí v garáži a druhé na verandě. Počítám s tím, že když bude potřeba, sundá se ze stropu a posvítí se podle potřeby.

Otřesy a nárazy - není tam vlákno ani nic pohyblivého, tak by to mělo vydržet při rozumném zacházení. Pokud ne, za tu cenu to nebude mrzet.

Rozebrání eviduju jako poslední možnost, nedělá si iluze, že tam bude nějaká použitelná možnost výměny kabelu. Nepřekvapilo by ani zalití lepidlem.
Pro mě je aktuálně nejdůležitější, že celá vana je kovová a uzemněná. Zdroj je v samostatném bloku a v reflektoru je i při rozbití krycího skla bezpečné napětí.
Tchán doteď lezl pod auto s klasickou žárovkou v drátěné kleci, v horším případě dokonce s úsporkou, takže horší by to mohlo být snad jen se svíčkou..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1691
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 1:02    Předmět: Citovat

Jak to tak pročítám , tak asi nevíš co chceš! Spojení CYSYny pájením a izolací ve smršťovací bužírce Ti nevyhovuje a výměna celého kabelu na delší FLEXO šnůru nejde udělat? To je nějaké divné. Dej sem foto a budeme více v obraze jak to vlastně s tím svítidlem je.
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1659
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 9:09    Předmět: Citovat

Stejně nic lepšího než smrskny asi nevymyslíš. Každou žílu zvlášť, pak další smrsknu přes celé, popř. dvojitě. A kdybys to chtěl mít jo fest, použít smrskny s lepidlem. Pro zákazníka bych to nedělal, ale pro sebe klidně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19635
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 9:22    Předmět: Citovat

Aigor napsal(a):
...Dodává se pouze reflektor (údajně snad IP67) a z něj čouhá 20cm CYSY. Z pochopitelných důvodů nehodlám rozebírat těleso reflektoru a dávat tam zásuvku je taky mimo...
...Tak myslím můžeme přeskočit formality a nahodit nějaký nápad jak to pořešit.
Zvažoval jsem i vypínač, ale protože se s tím poleze i třeba pod auto, muselo by to být festovní, utěsněné a ještě schované proti náhodnému přepnutí, to je už mimo domácí bastl. Proto rovná šňůra.

Nevzdychej, bude hůř, protože Tvoje důvody jsou nepochopitelné. Nafoť to a pochlub se, ať vidíme, co to máš za zázrak, a proč že by nemělo smysl ho otevírat. Proč by nemohlo jít otevřít a zase zavřít nějaké IP? Zcela běžná záležitost.

Zatím jsem tu žádné formality nezaznamenal, zato návrhů, jak to pořešit, aby toho bylo špatně co nejméně, hned několik.
Pokusím se ty přijatelné shrnout a vyber si:
- vyměnit šňůru, ať je vcelku od svorkovnice k vidlici, to je jasně řemeslně nejčistší řešení (samozřejmě, jsou borci, kteří i tohle udělají blbě, ale to se Tě snad netýká)
- na konec vývodu osadit vidlici (nejlépe průmyslovou gumovku) a použít odpovídající prodlužovačku. Obojí později můžeš využít jinde, až svítidlo nainstaluješ napevno.
- použít průchozí šňůrový vypínač dvoupólový - osobně bych doporučil typ 818 0000 01 (také bývá pod obj.č.5190851), ten je na kulatou šňůru H07RN-F3G 1,5 nebo 2,5, jinak CYSY 3Cx(1,5 až 2,5) postaru, má krytí IP44 a za ty tři stovky se vyplatí.
Do důsledků vzato, jestli se obáváš mechanických vlivů, že na vypínač nebo vidlici šlápneš či co, neměl bys používat šňůru s izolací Y, ale G, prostě gumovou HSS.
A, pochopitelně, připojovat to ze zásuvkového okruhu, kterému je předřazený proudový chránič s vybavovacím rozdílovým proudem do 30 mA.
Všechna tato řešení jsou rozumnější, než nastavovat šňůru (já bych ji nenastavoval vůbec), zvlášť tam, kde máš pro použití stupně krytí IP44 a vyššího nějaký důvod a navrch je vyšší riziko mechanického namáhání či poškození.

Nehledej pořád nějaké levné drahé prozatímní řešení, může se vymstít, jako básníku Šafránkovi drahé levné auto.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.25 sekund