Zaslal: pá prosinec 12 2014, 15:11 Předmět: Rozběh malého motoru softstartérem
Zdravím,
mám malý 3f motor 2kW D/Y 230/400V, takže nemůžu použít klasické zapojení D/Y pro rozběh.
Potřebuju aby se motor postupně rozběhl a myslel jsem na použití softstartéru. Cena profi řešení je kolem 6000,- korun, což mi přijde dost a myslím, že by to šlo postavit levněji.
Na toto fórum kdosi před mnoha lety dával schéma na triakový softstartér, odkazy ale už nefungovaly. Nemáte to někdo?
Ten triakový softstartér by byl asi lepší. U toho ze svarfóra je nejistá doba zpoždění, která by mohla být pro elektromotor krátká a moc by mi to nepomohlo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 15:25 Předmět:
Nepíšeš, jestli budeš motor rozbíhat odlehčenej, nebo se zatížením - a případně jakým. To je dost podstatná informace, od který se odvíjí i možný použitý řešení. Jestli máš rozběh naprázdno, je docela možný že vyhoví i rozběh jen snížením napájecího napětí z toho triakovýho regulátoru - jestli ale rozbíháš motor zatíženej, frekvenčnímu měniči se na 90-95% nevyhneš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přepínačem přes odpory by to mohlo jít, mám takovej soft start na třífázový trafo. Normálně padal jistič skoro pokaždý a takto pohoda. Odpory cca 10 ohm 50W.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 17:41 Předmět:
Ano, rozběh přes odpory v tomto případě vyhoví, pokud to má pracovat automaticky, tak nějakým časovačem, klidně s 555 s malým zpožděním sepneš stykač, který odpory přemostí, je to lepší, než ruční varianta, protože nehrozí, že obsluha nepřepne a shořely by odpory.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 23:04 Předmět:
Viem že sa použiva sofstartove rele, jedno mam rozobrane v praci neviem jeho cenu no nebude mala.Je v nom odpalene prepinacie rele a bežne neni možne ho zohnat,Tak mi to tam leži na stole.Ale to je myslim na vetšie vykony 25KW. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 13 2014, 12:46 Předmět:
MichellBoy napsal(a):
Zdravím,
.... Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?
...
Michal
No to snad ne!
Pokud budeš mít 5-i kolíkovou zásuvku, 5-i žilový kabel, kde bude i vodič N, tak mezi fázi a N by to šlo.
Zapojení zpožďovače pro svářečku nepotřebuje velké zpoždění, tam jde především o proudový náraz při první magnetizaci trafoplechů, motor pro rozběh potřebuje delší čas a tak přes odpory jde proud delší dobu a je třeba je mít podle toho dimenzované. Především v prostředí, kde je plno hořlavého odpadu a prachu, není dobré riskovat přehřátí čehokoliv!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.