Zaslal: út listopad 25 2014, 14:03 Předmět: Začouzený jistič
Ahoj všem,
dnes jsem se pustil do malování tak jsem sundal krabici abych ji neupatlal od barvy znám se . Po sundání jsem zůstal koukat jak divej. Jedna celé strana okouřená. Kontroloval jsem svorky zda jsou dotažený, správně namontovaný hřeben a vše zkoukl. Jističe normálně fungují jak mají. Ale radši bych se chtěl zeptat čím by toto mohlo být způsobeno? Jistič budu asi určitě měnit, ale mam blbý pocit z toho co jsem objevil děkuji
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6221 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 25 2014, 14:31 Předmět:
Evidentně hořela izolace na tom hnědém nebo černém vodiči, co jdou pod hřeben. Buďto přetížený, nebo spíš špatný kontakt ve svorce (schovaná, není vidět).
Jistič vypadá, že je od toho jen očmoudlý, stejně jako ty dva vodiče a jejich okolí, a jemu že nic nebude.
Hmm to jsem právě koukal vyndával jsem jističe zda nejsou svorky nějaký barevný nebo tak. Izolace na kabelu vypadá dobře. Spíš se zeptám blbě kdyby hořela izolace tak by to bylo znát a popř by to spálilo něco. Nebo se mýlím?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 25 2014, 18:24 Předmět:
Přepětí v síti při bouřce.
V dobách, kdy tady byla síť TT, byla svorkovnice domovní "země" celá černá od výbojů "distribučního" N a praskalo i v zásuvkách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Odmontuj ten hřeben a koukni dovnitř. Myslím, že v důsledku výboje mezi dvěma fázemi (bouřka, pavouk) to "fouklo" na ten jistič a na stěnu rozvaděče (je tam vidět i pozůstatek plazmy). Ale může to být i historická událost, o které třeba nevíš (nevidím stopy na krytu hřebenu).
Když jsi ten jistič vytáhl, v jakým stavu byl ten hřebínek u něj? - měl jsi dostatečně dotažený šroub? Konce toho hřebínku jsou "vidličky", nebo jen tyčky?..
Tak nepřišli mi nějak barevné či tak něco. Hřeben je barevně stejný vidlice byli dotaženy správně a kabely také nejsou opálené jen očouzené tak nevím každopádně jsem dnes koupil nový 10A jistič a budu to o víkendu měnit. Zítra si z práce beru klešták a změřím zátěž, ale na tom jističi je pouze jen kotel plynový.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.