normalně použiješ jen jednu fázi. On delá sumu která musí být 0-30mA proste si bude posítat to co potece L1 a N L2 L3 do toho nezapocita _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 17 2006, 17:10 Předmět:
Jen tak na okraj, pokud by se L1-L3 spojily paralelně, tak by se to mělo chovat stejně, ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 17 2006, 18:00 Předmět:
Neměl by vypadnout - z principu diferenciálního trafa je jedno, jestli magnetický tok jádra dané velikosti vyvolal proud 1A tekoucí jedním vinutím, nebo tři proudy po třetině ampéru tekoucí třemi stejnými vinutími stejného smyslu. Čtvrté vinutí je také stejné, tím teče proud pracovní nuly a, pokud má také velikost 1A, magnetickým působením zruší vliv pole vyvolaného fázovými vinutími a výsledný tok v jádru je nulový.
Jenže teorie je jedna věc a technologie se vylepšují - nikde není psáno, že ten tvůj chránič pracuje právě na tomto principu vyhodnocení rozdílového proudu.
Takže to zkus. Jak s jen jediným zapojeným pólem fáze, tak se všemi. A uvidíš.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: čt srpen 17 2006, 21:55 Předmět:
Zdravím všechny.
Mám vyzkoušeno, že pokud proklemuji na fíčku L1 a L3, tak se chová jako jenofázové fíčko a taky nepadá tak často, oproti zapojení jen L1.
Některé chrániče nejdou vůbec nahodit nabo vypadnou při připojení na síť.
Vychází to z praxe, a do dneška mě to nikdo nevysvětlil , proč to tak je.
Na starých fíčkách z DDR bývalo i schema zapojení pro jednofázové připojení.Klema na L1 a L3.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.