Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 667 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po březen 02 2015, 19:23 Předmět: Jak zapojít LED Reflektor s čidlem pohybu
Zdar.
Normálně podle plánku to dam
Chci však aby to fungovalo na čidlo i na vypinač.
Chtěl bych k tomu přivést cyky 4 X 1.5.
Přes černou pustit fázi do čidla a hnědou to rožihat vypínačem.
Na jakem principu funguje to čidlo ?
Co se stane, když přivedu fází na výstup čidla?
Přežije to?
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 667 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po březen 02 2015, 20:06 Předmět:
Blbost, jsem to špatně pochopil co po mně chcou.
Přivést k led reflektoru cyky 4 X 1,5
Černy přípojit k čidlu, a za čidlo přípojit sirénu.
Při pohybu se rožné reflektor a spustí siréna.
Proud do černého se bude spinat hodinami po pracovní době.
Hnědy přivést přímo na reflektor, aby si kdokoliv přes den mohl ve skladě rožnout.
Je toto nějak řešitelné
To by se muselo dat na hnědý relé, které tu sirénu odpojí.
Ale i tak určí tě nějaký zvuk vyda.
Bylo by to řešitelné, kdyby se dalo to čidlo odpojit a na něj přípojit relé.
Kdysi jsem zkoušel připojít k čidlu 2 watt ledku a nefungovalo to.
Čidlo potřebuje na výstupu nějakou větší zátěž aby spínalo.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 809 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út březen 03 2015, 12:37 Předmět:
Pokud mají ty spínací hodiny výstup přepínacím kontaktem, tak na NC dát obvod denní (ruční) spínač>>LED světlo (hnědý) a na NO připojit napájení čidla (černý) a na C napájení (fázi). Výstup z čidla a výstup z vypínače spojit na vstup LED (hnědý).
Přes den tak bude napájen ruční obvod, v noci přes čidlo.
Pokud tam bude i siréna, tak asi bude nutné druhé relé, které bude v noci připínat sirénu k světlu (nejlépe proti zemi (např. šedý) a fázi sirény napojit na světlo pevně)- na to ale bude potřeba kabel 5C(J)).
Nezapomeňte na skutečnost, že pokud připojíte k PIR čidlu napájení, vždycky se na určitou dobu nejprve aktivuje a potom přejde do vlastního režimu podle jeho nastavení (doba sepnutí , intenzita osvětlení apod.). To by vždycky tedy znamenalo, že po připojení napájení se na dobu jeho "zahřátí" aktivuje taky siréna - a to by se jim asi nelíbilo.
Proto bych čidlu vůbec fázi z jeho vstupu nepřerušoval (ani hodinami a ani nějakým přepínačem DEN/NOC - přisvícení apod.) , ale zaměřil se jenom na ovládání za čidlem.
1) Dá fázi čidlo - aktivuj pomocné relé - aktivuj kontaktem LED halogen a druhým kontaktem aktivuj sirénu
2) Dá fázi vypínač - chtěj jen přisvítit mimo čas hodin - aktivuj vypínačem jen LED halogen
3A) Pokud to chtějí jako celonoční svícení a "ALARM"
Dá fázi kontakt spínacích hodin - aktivuj kontaktem jen LED halogen
3B) Pokud to chtějí jako "ALARM" po pracovní době
Dá nulák do cívky pomocného relé a to během pracovní doby nemůže přitáhnout, i když by PIR čidlo chtělo (proto to nebude ani svítit a ani siréna houkat)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.