Zaslal: út červenec 07 2015, 12:32 Předmět: Divný odběr (proud) u bojleru
Zdravím, mám dotaz ohledně bojleru. Chtěl jsem změřit spotřebu bojleru, ale měřák ukazoval špatnou spotřebu (ani né polovinu). Tak jsem zjišťoval co je špatně a zjistil jsem, že když změřím klešťákem proud na fázi ukazuje správně 9A (bojler má 2KW), ale na nule jen polovinu (rozvody jsou TN-C a přívod je samostatný jen pro bojler). Jak je to možné? Jediné co mě napadlo je že proud jde po vodovodních trubkách a uzemňuje se někde dal, což je divný, protože kabel musí mít mnhem menší odpor. Děkuji za odpověď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:52 Předmět:
Předpokládám, že tam máš pospojení na potrubí.
Proud na cestě zpět do zdroje má prostě v popisu práce se rozdělit v poměru vodivostí nuláku a pospojení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 07 2015, 13:09 Předmět:
V soustavě TN-C vždycky jde část proudu potrubím a pospojením vůbec. S tím nic moc neuděláš, nanejvýš změníš trochu jejich podíly.
Nevím, co čekáš od měření odporu, stačí přece, že víš, kolik z proudu teče nulákem, a zbytek musí téci pospojením a trubkami.
Hlavně, ať máš co nejmenší odpor mezi vodovodními bateriemi, vanou a kostrou boileru (a třeba radiátorem topení), ať ti sedí na stejném potenciálu.
Tak že když změřím odpor na přívodu a bude v pořádku (ví někdo jak velký? v krátkosti jsem vyčetl 0,3Ω), tak si stím nemám dělat starosti?
Edit. než jsem to napsal tak jste dopsal svou odpověď. Děkuji zkontroluji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 07 2015, 13:52 Předmět:
0,3 Ω odkud kam?
Odpor pracovní smyčky nebo impedance ochranné smyčky to asi nebude, přechodový odpor mezi kterýmikoli pospojenými dvěma body nejspíš také ne.
Navíc odpor vodiče PEN bude různý podle toho, jestli bydlíš kousek od trafa nebo až na konci vývodu, a na jejich měření je stanovená přesná metodika.
Zkontroluj odpory mezi pospojovanými předměty, všechny se mají vejít pod 0,1 Ω (máš-li to čím změřit, s normálním multimetrem se můžeš tak akorát klouzat).
Zbytek posouzení stavu instalace je na revizního technika, jestli cheš mít jistotu, že je v pořádku podle norem, i když už dlouho neplatných.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 07 2015, 14:06 Předmět:
0,3Ω Ohmu bylo ve staré normě pro nějaké elektrické spotřebiče nebo ruční el. nářadí pro odpor ochranného vodiče v pohyblivém přívodu (nechce se mi to hledat). S tím bych si ale moc nedovolil argumentovat u bojleru.
U bojlerů se dával vypínač, existovalo "několik" zapojení, někdy se dvoužilový kabel připojil na vypínač, vypínaly se oba póly, k bojleru bylo dotaženo doplňující pospojování, to někdo spojil v bojleru s "nulákem", což bylo špatně, protože pokud ten byl spínán, nemohl to už být PEN, ale jen N a ten se spojit s PE již za bodem rozdělení nesmí... Někdo to naopak nespojil, ale ten "spínaný nulák" spojil se zemnicí svorkou, což bylo ještě blběji, protože ochranný vodič se NESMÍ vypínat,...
Elektrika a voda je hodně špatná kombinace, to je špatné řešit na dálku prostřednictvím nějaké diskuse, tam je z hlediska bezpečnosti dobře, když to na místě zkontroluje a proměří "někdo, kdo ví co a jak měřit a má čím".
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:53 Předmět:
Ono to pak pokope vodoměráka při výměně vodoměru, ten má být překlenut CY 16. Jinak obyč měřák impedance a je jasno. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ono to pak pokope vodoměráka při výměně vodoměru, ten má být překlenut CY 16...
To je ještě dobré, kolega prý narazil na domácnost kde problikávaly žávky atd. Zjsitil, že místo upadlého PEN fungoval oplet jakési plynové hadice mezi kotlem a plynovodem.... _________________ Internet - metla lidstva
Stejně mně to přijde divné. Plavu si jenom tak, okolo mě je voda vodivější než mé tělo, takže jsem po celém těle na stejném potenciálu - co mě má co brnět? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.