Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Siemens PLC CPU319-3

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1161
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 11:40    Předmět: Siemens PLC CPU319-3 Citovat

Ahoj. Měl bych dotaz na závadu stejného druhu už u několika kusů toho PLC. Po dlouhé odstávce stroje (stroj je vypnuty hl.vypinacem), PLC (je ovšem pod napětím 24V) dojde po zapnutí stroje k poruše PLC a to této : bliká chyba DC 5V střídavě s blikáním všech led diod na panelu. PLC je zálohováno při výpadku přes UPS, tak je podezření na nevhodné napájení z UPS-tato je ovšem ve stavu vypnutém,protože 24V je k dispozici. Nesetkal se někdo s tímto?[/img]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6665
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 11:49    Předmět: Citovat

Asi to bude třeba otevřít a zjistit, co se vlastně stalo, z popisu nechápu, jak se vlastně liší napájení za provozu a při odstávce, je to pořád těch přítomných 24V? Pokud odchází 5V zdroj, může být z těch 24V spínaný a může mít třeba problém s filtračními C, třeba PLC kontroluje napětí jen po zapnutí a ikdyž na zdroj dokáže ještě běžet, testem už neprojde, nebo něco takového. Prostě otevřít a měřit, myslím, že to půjde opravit. Kdyžtak sem dej fotky vnitřku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2610

PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 16:54    Předmět: Citovat

Já bych se zajímal o to, co se děje se zařízením při dlouhé odstávce.
Vzpomněl jsem si na zařízení, kde natočení výstupního hřídele stroje bylo snímáno inkrementálním snímačem. Snímač a další obvody byly v případě odstávky zálohovány baterií, aby se zachovala informace o aktuální poloze hřídele i v případě, že by během odstávky šel někdo kolem a zatočil klikou. Ta baterie měla omezenou životnost a když odstávka trvala déle a baterie se vybila, informace o poloze hřídele se ztratila, po opětném zapnutí byla hlášena chyba a bylo potřeba nastavit aktuální polohu hřídele a vyměnit vybitou baterku (v návodu sice bylo, pokud stav bez napájení bude trvat delší dobu než je životnost baterky, je potřeba baterku odpojit a po opětném zapnutí zase připojit a nastavit aktuální polohu hřídele, ale kdo by četl nějaké návody).

Není ve vašem případě něco podobného?

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 21:48    Předmět: Citovat

Je to doopravdy DC5V? Nějak si nevzpomínám že by na S7-300 byla tato kontrolka. Jinak doporučuji připojit se Step7 a normálně diagnostikovat. Ze stavu kontrolek se vždy příčina nezjistí.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.24 sekund