Zaslal: pá srpen 21 2015, 15:25 Předmět: Bezpecnost v rozvodne
Ahojte, mam jeden mensi dotaz a to, jest-li zamestnanec bez kvalifikace elektro muze provadet zapinani a vypinani v rozvodne skrini viz text dule, pokyn od reditele:
Věc: Kontrola funkčnosti stavu rozvaděčů na rozvodně
Kdy: Během noční obchůzky ( okolo druhé hodiny ranní )
Kontrola: V prostoru rozvodny ( usměrňovače) jsou označeny zelenými štítky rozvodné skříně čísly 1 až 7.
Na rozvodnách od čísla až po číslo 7 kontrolujeme, jestli svítí kontrolky „ovládací napětí“.
Pokud svítí je vše v pořádku a kontrolující osoba pokračuje dál v obchůzce.
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 1 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič hlavního vypinače. Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 2 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič číslo 94 ( označen i modrým křížkem). Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 3 – č. 7 :
Nic neotvíráme jen vypneme a zase zapneme „ HLAVNÍ VYPÍNAČ“ na RS.
Pokud něco nebude v pořádku, nebo se nepodaří některou RS zapnout, volejte telefonem...
Toto opatření bylo vydáno kvůli poklesům a zvýšením napětí v síti mimo provoz
P
Jedna se o novou rozvodnu a asi jsou mensi problemy, ale nelibi se me, ze kluci maji do neceho hrabat, kdyz nekteri nevi, ani co je to plus a minus...dik za odpoved.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 21 2015, 15:27 Předmět:
Na tohle by snad měla stačit 50., §5. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 1 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič hlavního vypinače. Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.
Podle mne, práce pod napětím a v blízkosti živých částí. Protože jsou otevřené dveře a tedy není krytí.
Tohle je dotaz na bezpečnostního technika a revizáka.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 21 2015, 17:00 Předmět:
Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace §3 a 4 mohou sami obsluhovat zařízení nn do 1000V.
Pracovník §3 (seznámený) musí být organizací seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti na elektrických zařízeních a upozorněn na možná ohrožení.
Pracovník §4 (poučený) má být navíc s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou má vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
Obsluhou kterou smí vykonávat tito pracovníci se rozumí taková kde jsou vyloučena bezpečnostní rizika. Pokud je nutné u rozvaděče nn k obsluze otevřít dveře tak musí mít vnitřní krycí panel nebo provedení kde není možný dotyk částí s nebezpečným napětím.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 21 2015, 19:14 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil,tak se k živým částem nepřibližuješ.Takže pokud je ovládací prvek vyveden ven a je jednoznačně určen k obsluze tohoto zařízení,tak elektro vzdělání nepotřebuje,co potřebuješ je proškolení z vyhlášky50 §4. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 22 2015, 8:24 Předmět:
Pokud se jedná pouze o obsluhu, stačí aby proškolení provedl pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti určený organizací.
Při práci na elektrických zařízeních musí mít školící pracovník kvalifikaci v rozsahu §5 až §9. O školení se pořizuje prokazatelný záznam (podpis).
Za běžných podmínek jednoduché obsluhy by měl stačit §3.
Pracovník by měl být stejně už při nástupu seznámen se zásadami bezpečnosti práce včetně případného ohrožení el. zařízením. Obsah školení a jeho provádění může organizace stanovit s ohledem na místní podmínky a charakter činnosti.
Z praxe ovšem znám že podobná přijímací školení (pokud se vůbec konají) často obnáší jenom doporučení aby dotyčný používal selský rozum, nestrkal pracky kam nemá a nechlastal na pracovišti.
To celé je nějaký manažerský nesmysl. Např.
Když nesvítí „ovládací napětí“ na RS ( rozvodné skříni ) č. 2 :
otevřeme ji a stlačením dolu a zpětným tahem nahoru nahodíme jistič číslo 94 ( označen i modrým křížkem). Pokud se kontrolka rozsvítí je vše v pořádku, pokud ne, pokus opakujeme do rozsvícení kontrolky.
čili máme novou rozvodnu nevíme čeho a jakou, ale jsou s ní problémy od začátku. A proto tam naženeme vrátného ať otevírá pole, nahazuje deony (podle mne to nejsou jističe když se musí nahazovat popsaným způsobem) a ještě opakovaně, než se chytne. A proč se nechytne hned napoprvé a vlastně proč vůbec vypadne? Navíc tím, že je to elektrická rozvodna tak bych si nebyl jistý zachováním krytí po otevření rozvaděče.
Badoch: vidím to taky tak...... Abychom uživili ty mangery, co už tu máme, musím cutnout costy a to se provede jedině náborem přez agentury a v minimálním počtu
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.