Zaslal: po srpen 10 2015, 23:53 Předmět: Použití motorového spouštěče
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu, ohledně použití motorového spouštěče.
Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívou - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji?
Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud.
V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 11 2015, 6:35 Předmět:
U cirkulárky nebo podobného zařízení může chod na 2 fáze ohlídat obsluha. Ale provoz bez nadproudové ochrany nelze doporučit například u čerpadla vodárny a jiných zařízení bez dozoru. Obdobně u zařízení kde hrozí mechanické přetížení motoru.
Jeden známý měnil na vodárně už třetí motor za 5 let ale spouštěč ochotný koupit není...
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: út srpen 11 2015, 7:58 Předmět:
Motorový spouštěč je komplexnější ochrana. Kontroluje přetížení motoru dle nastavené di/dt charakteristiky (tepelné přetížení). Takže odpojí motor třeba při zvýšeném mechanickém zatížení soustrojí a pod. Proto ho nemůžeš nahradit například obyčejným jističem. Jak psal již Achab - u neobsluhovaných zařízení je to téměř nutnost. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: út srpen 11 2015, 9:07 Předmět:
Jistič s motorovou charakteristikou vzdáleně funguje, když se motor rozbíhá s nulovou zítěží a začneš ho zatěžovat až při jmenovitých otáčkách. Ochrana motoru jističem, bych řekl, že je minimální. Kbych něco takového vymýšlel pro sebe, tak bych na samotném jističi ochranu motoru nenechal. A to i přesto, že spoustě lidí funguje nějaký stroj dlouhodobě pouze na jističi. To může být totiž způsobeno třeba tím, že motor je předimenzován. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.