Zaslal: ne říjen 04 2015, 13:03 Předmět: Switch FNSW-1601
Zdravím chlapi, mám na vás prosbičku. Válí se mi tady 16 portovej switch FNSW-1601, který měl odejít po bouřce. Měnil jsem síťový elyt a ještě jsem našel 7 vadných 75 ohmových odporů. Jde mi o to, že switch už jede jen nefungují 4 porty. Jenže takovej switch dělám poprvý, tak bych chtěl aspoň poradit jak to funguje. Zkoušel jsem hledat na netu, ale tam je to popsaný jen obecně. Když se to nepodaří opravit nevadí, bez těch 4 portu se obejdu. Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2015, 14:06 Předmět:
Zásuvky, odpory, trafa, brouci, pokud jsou zásuvky a odpory OK, můžeš zkusit prohodit trafa, pokud to nepřestěhuje problém, jsou KO vstupy těch RTL a bez výměny to nevyřešíš, RTL neseženeš a tudíž se s tím budeš muset smířit.
Ok děkuji. S tím já se smířim to je v poho..Jen jsem chtěl právě vědet co by to mohlo způsobovat a jak to funguje. No asi bych to viděl spíš na ty RTLka protože dva z nich hřejou, ale ne tak, že se na nich nedá udržet prst.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 04 2015, 19:47 Předmět:
150,- není zas tak špatná cena.
Možná by se to RTL dalo vytěžit z nějakého jiného zařízení (třeba trochu zastaralého, nebo jinak vyřazeného). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.