Zdravim, chci se zeptat jestli nekdo nema navrh nejakeho signalizatoru HDO. Jde mi o to ze mam nocni proud 20 hodin. Ale i 8 hodin pro bojler. A jde mi prave o to jak indikovat tech 20 hodin. Diky moc. _________________ Qc2
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt srpen 18 2016, 11:34 Předmět:
Stykač pro přímotop, pomocný kontakt, signálka v krabičce. Nebo pokud je v létě topení vypnuto, pomocné relé zapojené na HDO. Časy lze také najít na netu a jsou dosti přesně dodržovány. Rozdíl mezi VT a NT není dnes už tak velký. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 18 2016, 12:19 Předmět:
Na přímotopy mám v místnosti vypínač se signální doutnavkou připojenou přes pomocný kontakt stykače která signalizuje chod NT bez ohledu na polohu vypínače. Mimo sezónu vypínám ovládání stykačů kvůli zbytečné spotřebě ale signalizece je funkční trvale.
U mě je aktuálně NT cca 2,40Kč/KWh a VT 3,00Kč/KWh včetně DPH takže rozdíl není velký. Přesto se dá přesunutím některých větších spotřeb jako praní apod na dobu NT něco ušetřit. Ale proti spotřebě těch přímotopů to nebývá úspora moc viditelná i když NT běží 20hodin...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 18 2016, 20:19 Předmět:
Co to je za zázračnej tarif?
8 hodin pro bojler odpovídá nějaké D25/26, přímotop zas D45... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 18 2016, 20:20 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Rozdíl mezi VT a NT není dnes už tak velký.
V ceně silovky ne. Ale v ceně distribuce ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 19 2016, 7:05 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Co to je za zázračnej tarif? 8 hodin pro bojler odpovídá nějaké D25/26, přímotop zas D45...
Zřejmě má normálně D45d s dobou NT 20 hodin a bojlerem (TUV) zvlášť blokovaným na 8 hodin ohřevu přes vícepovelové HDO. Celý odběr je v tarifu přímotopu D45d.
Správně by to tak i mělo být ale někteří dodavatelé to požadují, jiní na tom aspoň současně nebazírují. Pokud u nás někdo má připravené oddělené blokování TUV tak to montér stejně spojí pod 20-ti hodinový povel HDO.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 19 2016, 16:52 Předmět:
Nač takový orloj? Bojler si vezme co potřebuje a kdy potřebuje... Jestli to požadují dodavatelé, tak je to z principu jen buzerace (=snaha mít nižší nákupku od dalších prostředníků, zákazník to nepozná). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 19 2016, 17:25 Předmět:
Blokování akumulačního ohřevu TUV je standardně 8 hodin takže smysl je zřejmě zachovat stejné dodavatelské podmínky i když je provozován pod sazbou D45d. Třeba aby daný odběratel neměl výhodu 20-ti hodinového ohřevu proti D25d. Jinak to dává větší možnost regulace zatížení sítě.
E-on na oddělení zatím netrval nebo jsem se s tím aspoň nesetkal. Co ale není může být - v naší oblasti je současně většina HDO třípovelových. Při výměně to stejně zapojili na jeden povel protože montér stávající zařízení předrátovávat nebude...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 19 2016, 18:47 Předmět:
Tak já mám už asi 20 let D26d, takže mě se týká jen těch 8 hodiny, ale spousta lidí z vesnice má D45 a že s tím až tak čarují, to jsem netušil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 19 2016, 20:26 Předmět:
Ve všech podmínkách pro přiznání topných sazeb je většinou podobný požadavek (zde citace ČEZ, sazba D45d):
"V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D25d".
Na běžných třípovelových HDO jsou většinou relé:
1 - ovládání tarifu, případně povel NT 22 hodin pro tepelná čerpadla
2 - povel NT pro PV - přímotopy (standardně 20 hodin)
3 - povel NT pro TUV (standardně 8 hodin)
Pásmo NT je dané nastaveným ovládacím impulsem který bývá vyznačen na každém relé. Podle sazby může být čas odlišný např. 16 hodin pro hybridní vytápění.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 20 2016, 10:55 Předmět:
Doplnil jsem schéma bez tepelného čerpadla - je tam drobný rozdíl zapojení tarifového relé. Pokud TUV není vyvedeno samostatně, montér někdy připojí vodič blokování přímo na tarifové relé. Ale správně to má být podle schématu.
Příklad výstupních relé běžného třípovelového HDO co mám doma - ZPA FM 463:
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 141 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: st leden 11 2017, 13:43 Předmět:
Zdravím,
mám dotaz na zkušenější bastlíře, jestli existuje sazbový spínač HDO v bezkontaktním provedení (s polovodičovými spínači), ty relátka v tom dost bručí a máme to z vnější strany zdi zrovna tam, kde je ložnice.
Zdravím,
mám dotaz na zkušenější bastlíře, jestli existuje sazbový spínač HDO v bezkontaktním provedení (s polovodičovými spínači), ty relátka v tom dost bručí a máme to z vnější strany zdi zrovna tam, kde je ložnice.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 141 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: st leden 11 2017, 14:03 Předmět:
Tam v té skříni žádný stykač není jen hlavní jistič, dvousazbový elektroměr a sazbový spínač HDO, stykače jsou v jiné skříni na druhé straně domu a téměř se nepoužívají, topí se v kamnech, jen když je těch -18°C a míň, tak si trochu ohřejeme radiátory.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.