Proudovy chranic jako takovy je navrzen na urcity maximalni proud, a musi byt predjisten jisticem (spolecne s kabelovym vedenim k podruzne rozvodnici). Za chranicem pak jsou umistene jednotlive zasuvkove okruhy s jistici. Pokud je vsak hlavni jistic napr. 3x32A a chranic je navrzen na maximalni proud 3x40A, neni treba uz cpat dalsi jistic pred chranic a jisti se jen jednotlive zasuvkove okruhy za chranicem (predpokladam pouziti 4 poloveho chranice a 3fazovy privod).
Pokud je to jen 1 jistič a 1 chránič a je to jištěné někde hlavním jističem tak pořadí je jedno. Pak bych tam mohl být i sdružený jističochránič. To bude nějaké mobilní zařízení nebo instalace na pevno? Pokud mobilní tak může být problém protože se neví na jakou soustavu to půjde zda NT-C nebo NT-S. A chránič je mnohdy místo kde se přechází z jedné soustavy do druhé. (na přívodu PEN a odvod už jen N)
Ono to je v podstatě jedno, zda 1 FI, nabo jistič. Důležitější je, jak je zapojena elektroinstalace kam se to bude připojovat.
S tou sítí TN-C, nebo TN-S, to takto nefunguje. Čistokrevná síť TN-S, je pouze v některých fabrikách.
Když už tak sť TN-C-S.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 11 2017, 9:37 Předmět:
Předpokládám, že elektroinstalace před a za bude zapojena normálně.
Při jednom chrániči a jističi je jedno, co bude první a co druhé.
Při více odběrových zařízenich bych dal napřed chránič a potom 2-3 jističe podle potřeby. Vychází to tak trochu z logiky, že nebudeš za každý jistič připojovat jeden chránič.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 11 2017, 16:25 Předmět:
Jo je to přesně tak, chci si vyrobit pro svoji "jistotu" IP64 mobilní skříňu s pohyblivým zásuvkovým přívodem, chráničem, jističem a zásuvkou. Jistič řaději samostatně páč zatím není úplně jasné, zda B16A nebo C16A. Někde dokáží pořadatelé zajistit jako předpisový přívod 230V takové zvěrstvo, že raději vozím i oddělovák protože nikdy není jistota, kde se objeví fáze. Když je sucho, nebývá problém ale ono občas i zaprší a to pak probíjejí i handky mikroportů _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 11 2017, 19:14 Předmět:
Nebylo řečeno jestli je skříň rozvaděče vodivá nebo z izolantu.
Pokud chránič slouží k ochraně celého rozvaděče včetně skříně měl by být zařazen jako první. Přívodní vodiče k chrániči pak mají být vhodným způsobem zabezpečené proti průrazu, obvykle zesílenou izolací. Samotný chránič má být u takového přenosného zařízení proudově dimenzovaný minimálně na nejvyšší hodnotu jištění která na daném přívodu přichází v úvahu. Například pohyblivý přívod s vidlicí 5×32A - chránič 40A.
Pokud je skříň nevodivá a chránič slouží pouze k ochraně zařízení připojených na vývody může být první jistič a sloužit tak zároveň jako hlavní vypínač. Chránič pak má být proudově dimenzovaný minimálně na jmenovitou hodnotu daného předřazeného jističe.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 11 2017, 22:00 Předmět:
Zvuk 2000:V tomto případě nebudou mít svodiče asi žádný účinek a bude to zbytečně stát ranec.Pokud se nepoužijou správné třídy svodičů a nebudou řádně uzměny(což v mobilním rozvaděči asi nikdy nedosáhneš)nemají svodiče význam.To je můj názor. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18095 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 22 2017, 23:34 Předmět:
A co se ti nelíbí na tom EATONu?
To spíš čokoláda se v rozvaděči nepoužívá a ještě k tomu na PE.
A kdepak je štítek o kusový zkoušce? _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.