Zdravím,nevite jaký je toto vyrobce ochrany.A jakou proudovou ochranou bych toto zařízení mohl nahradit.Stykač je zatím funkční.Na stykači je POLAND 1-MST.Je to možné,ještě někde koupit?
Děkuji
Teoreticky to můžeš nahradit tepelnou ochranou R100, kterou jde nastavit na stejný proud. Jsi omezen jen mechanicky - upevněním, a rozložením vývodů. Tepelná ochrana tohoto typu vypíná jen pomocný kontakty.
Jinak nemusíš ani "lpět" na tý R100-vce, protože těch typů ochran je dnes nepřeberné množství. Stačí heslo "tepelná ochrana" zadat do googla.
Jen by požadovaná nastavená hodnota proudu neměla být na konci rozsahu.
Existuje ještě "motorový spouštěč", který vypíná i jištěné fáze.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 23 2017, 17:38 Předmět:
Správný název je Jistící nadproudové relé. To původní polské jsem dlouho neviděl ani ve výprodeji ale může se povalovat někde na údržbě ve "starých zásobách." Přesné označení už si nepamatuju.
Nová nadproudová relé se vyrábí i v podobném provedení k montáži přímo na stykač ale pravděpodobně nebude sedět rozteč vývodů. Při použití tohoto typu by se musel vyměnit i stykač.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: čt únor 23 2017, 18:15 Předmět:
Tyhle s montáží na stykač vyrábělo víc firem a leckdy mívaly jiný rozteče a hodně se stávalo,že ta,co by proudově sedla,nesedla pod stykač a naopak.Náhrada R100/R101/R102 s příslušnym proudem by byla nejlepší,pokud se vejde.Ty,co nesedly,jsem obvykle načokoládoval na kousky CY 6 nebo 4 ,který jsem naohejbal a vrazil do stykače,dráty k pomocnejm dotekům 95/96 a 97/98 se zapojily jak byly.Kolega prej naohejbával a ořezával přímo vývody a taky to fungovalo.
BTW.Odcházely jim někdy kontakty,zejména pokud ovládaly velkej stykač s 230V cívkou.Některý se vyhřály.Moc často se neměnily,ale pár jich bylo.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.