více proudových chráničů ?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2182
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 11:48    Předmět: více proudových chráničů ? Citovat

Dokončuji přestavbu rodinného domku a te´d stojím před problémem jestli dát jeden chránič, nebo si dát více ? Jak to je řešeno u více kusů se svorkovnicemi, a jak to provést se 3 fázovou zásuvkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 11:57    Předmět: Citovat

Na dům mám 100mA a třeba v dílně další 30mA. Zapojíš normálně do serie.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:01    Předmět: Citovat

U RD se většinou dává jeden chránič protože je to dražší položka. Ale je výhodné mít zvlášť třeba světelné obvody, nebo zařízení u kterého není žádoucí odstavení při celkovém výpadku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:02    Předmět: Citovat

Jo a třífáz a pětikolík vs. L+N+PE plus pomocné fíčko v serii, tak to jsem taky zvědavej, co dnešní normy říkají...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:14    Předmět: Citovat

Zapojení více chráničů s odstupňovanou citlivostí do série je nevýhodné - poruchový proud často překračuje i nejvyšší vypínací hodnotu a padají všechny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:25    Předmět: Citovat

Když máš přípojku až do rozvodny, tak to jde. Ale většinou u staršího domu nemáš, a je lepší chránit třeba bazén nebo dílnu 30mA, u koupelny je to pokud vím dnes povinný.

Sám jsem prstem vyrazil 30mA, a 100mA zůstal.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2182
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:46    Předmět: Citovat

Chrániče sériově ? To by ten hlavní musel být se spožděním aby to mělo smysl. A co takhle kabel do dílny který by nebyl přes chránič a až na místě bych měl 16A jistič a chránič. To by šlo, nebo to nevyhoví normě ? Většina výpadků bude u mne v dílně, takže její jištění extra by řekněme 80-90% výpadků eliminovalo.
Omlouvám se pokud to je nesmysl, nejsem silnoproudař.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 355
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:53    Předmět: Citovat

Urcite vic chranicu,aspon za me.. Abych pak kvuli jednomu spotrebici lezl po baraku s baterkou a hledal,kde je unikajici proud na PE, na to nemam nervy.. No a chranice koupit 3fazovy,dimenzovany na proud hlavniho jistice, a za chranic pres hreben zapojit jednotlive jistice bud 1f nebo 3 faz tak,aby zatez byla pokud mozno rovnomerne rozdelena.

radioelectrum: To norme vyhovi,pokud z toho podruzneho rozvadece budou napajene zasuvky v te dilne. Dneska je vlastne povinnost mit chranic na vsechny zasuvky pristupne lajkum, a chranic na svetla v koupelne. V drevostavbe je povinny myslim 300mA centralni.


Naposledy upravil Peedros dne út červenec 11 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:54    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Na dům mám 100mA a třeba v dílně další 30mA. Zapojíš normálně do serie.

Proč dáváš 4P/100mA? Je povinnej jen na dřevostavby a ještě jen u některých vlivů. Já dávám do RD většinou dva 4P/30mA, jeden na topení a druhej na zbytek krom pevnejch světel a zásuvky mražák a lednice.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:54    Předmět: Citovat

V případě dotyku prstem nebo zhoršení izolačního stavu zařízení je poruchový proud malý a "silnější" chránič držet může. V praxi však většinou jde o poruchu s větším proudem jako průraz spotřebiče na kostru apod. Nemusí jít o tvrdý zkrat, stačí překročit nejvyšší vypínací hodnotu v řadě. Pak jsou výpadky dost otravné.

U nových instalací nebo GO je nejvýhodnější chránit hlavní rozvaděč pouze nulováním (nebo v případě plastu izolací). Chrániče pak zapojit na přívod paralelně a z nich připojit jističe jednotlivých skupin odběru, nebo vývody do podružných rozvaděčů či samostatně chráněných zařízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:55    Předmět: Citovat

U nás jako pozůstatek sítě TT je pořadí chránič - jistič - elměr. Takže vytáhnout kabel před chráničem nejde. Ale to se dá samozřejmě změnit, jen u mě není důvod. Ten 100mA vyrazím jen já a blesk při přímým zásahu, jinak drží celej rok.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 355
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:03    Předmět: Citovat

A ten chranic je jisteny pojistkama v HDSce,jo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:05    Předmět: Citovat

Na baráku na fasádě jsou nožový 32A pojistky. Jistič je 25A.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:13    Předmět: Citovat

Ovšem tento stav je přípustný pouze "do rekonstrukce" - to jest v mnohých případech navěky. Smile
U nás bylo všude zemnění nebo napěťové chrániče - je to podobně v každém druhém baráku...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 355
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:25    Předmět: Citovat

jj, naveky,to same hromosvody.. kdyz kolikrat u nas na vsi vidim hromosvod, co ma peclive spojeny stozar s hromosvodnou soustavou a svody z hromosvodu jsou zakoncene ve stylu jiskriste pul metru az metr nad zemi,tak mi jima hruza..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.29 sekund