Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so srpen 19 2017, 21:20 Předmět: Monitoring odběru DC motoru s galvanickým oddělením
Dobrý večer, řeším jeden problémek, se kterým mi nepomohl ani strejda Google. Jedná se o to, že mám 24VDC motor s odběrem do 2A, u kterého potřebuji PICem přes AD převodník monitorovat odběr. Vše by nebyl problém, kdyby nebyl požadavek, aby byl motor napájen jiným zdrojem než elektronika a nesmí dojít ke spojení zemí. Bohužel jsem nikde nenašel řešení, jak to (jednoduše) vyřešit. Upozorňuji, že mi nejde o převod 1:1 ani o přesně lineární výstup, obvod bude jen ukazovat číslo, které převede AD převodník. Vysoká přesnost tedy netřeba, ale mělo by to být v rámci jednoduchosti trochu stabilní (jakási možnost opakovatelnosti měření). Předem děkuji za pomoc. Honza _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1306 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so srpen 19 2017, 21:51 Předmět:
vzhladom na napajanie kde tie transformatory potrebuju +-12 až 15V, by som isiel do toho ACS kde je napajanie iba +5V , akurat ze pri nulovom prude je vystup polovica napajacieho napetia - s tym treba pocitat.
na hranie sa pouzivam oba typy
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne srpen 20 2017, 4:27 Předmět:
Líná huba holé neštěstí ... moc díky, ACS712 je přesně to, co jsem potřeboval - jednoduché, levné. Díky moc. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.