V poslednej dobe sa mi vsak stale castejsie stava, ze sa el. zamok neotvori, iba jemne vrci, avsak strelka sa neuvolni.
Vymenil som uz niekolko el.zamkov, ale spravanie je uplne rovnake.
Ked nastane takato situacia, tak vypnem istic, na ktorom je zdroj k vratnikovi, pockam par minut a po tejto operacii to opat niekolko dni funguje (resp. teraz uz len niekolko hodin).
Co moze byt pricinou takehoto stavu?
Zamok je BeFo 1211 pre 8-12 Vac, medzi skrutkami ma zapojenu suciatku s oznacenim S10 K14 (varistor?) co neviem na co sluzi, ale bolo to tam od zaciatku.
Vystup zo zdroja som zmeral, ide z neho 18Vdc a 12-13Vac.
Nasledujici test delej pri otevrenych dverich:
Zkus ve vratniku zkratovat kontakty C/NO. Pokud zamek pobezi normalne, muze to byt kontaktem rele ve vratniku.
Zkus zkratovat svorky odchodoveho tlacitka ve vratniku, a rele ve vratniku sepne. Pokud zamek neotevre, je to tim kontaktem.
Samozrejme to muze byt i zdrojem, propoj svorky C/NO natvrdo. Zamek by mel sepnout. A pokud mas voltmetr, zmer jak moc poklesne napeti na civce zamku. Odber zamku by mel byt na 12Vstrid. cca 600mA. Ale mer "rychle", zamek neni staven na dlouhodoby provoz.
Anebo je jen mechanicky vyvijeny tlak strelky ve dverich na zapadku elektr.zamku. Zamek by zacal fungovat az kdyz by osoba "trochu pritahla" dvere k sobe/od sebe proti smeru otevirani kridla dveri.
Ten zámek může být taky "unavenej". Pokud se zámek "ozve" a na výstupu bude těch 8V, tak ten zámek vyměň. Pokud se Ti chce s tím drbat, nachystej si benzín, jehlový pilníčky, trpělivost a přesnou ruku.
Klasicky - Rozborka zámku, pochopení systému a lokalizace potencionálních potíží s vystřelenou pružinkou či vypadlým dílem mechanizmu. Ten mechanizmus rozeber, vyčisti tím benzínem a potom pilníčkem obnov "háčky". Slož a lehce promaž čepy. Jeden zámek jsme po výměně opravil. Dotyčný si jej přál vyměnit, a ten starý vyhodil. Tak jsem jej zkusil opravit.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: so září 02 2017, 21:42 Předmět:
Ked zamok funguje, tak funguje samozrejme aj ked vyskratujem kontakt C/NO, ked uz je v stave, ze len chrci, tak chrci aj pri skratovani C/NO, neviem ho z toho stavu dostat inak, ako vypnutim istica,na ktorom je zdroj zaveseny.
Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak.
Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
Kupil som novy zamok, vsetko super fungovalo, ale len par hodin, na dalsi den opat len slabe chrcanie, takze asi bude ozaj problem so samotnym zdrojom.
Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
1) ... Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak...
2)... Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
3) ...Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
1) Tak to neni normalni...
2) LEDka ve vratniku nema nic spolecneho s indikaci zkratu vedeni k zamku, ale se sbernici "L".
3) Nic ti nebrani varistory odpojit kdyz uz zamek zase jen chrci a zkusit, zda se ze sve poruchy timto odpojenim dostane.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 03 2017, 14:28 Předmět:
U některých typů elektrických vrátných jsou podobný problémy s velkým odporem vedení k zámku. Hlavně pokud se použije kabel SYKFY a nebo UTP. Setkal jsem se s tím už na více místech. Zkusil bych pokud má kabel volný vodiče posílit dalším vodičem paralelně. _________________ Jirka
Celeron: vrátný (rozuměj komunikator) na to nemá vliv. Ale jak správně píšeš délka a odpor vedení má vliv na činnost elektrického zámku.
Tím chci říct, že vrátný (vrátník) není název pro elektrický zámek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 03 2017, 17:50 Předmět:
Nojo, já to bral jako celej systém, (žvanítko, koukátko, přisvětlení, zámek). U některých typů nemusí být koax a pak tam většinou elektroinstalační fy dají na propojení vnitřní a vnější strany třeba SYKFY 5x2x0,5 po kterým vedou všecko včetně zámku. No a neuvědomí si, že jeden pár SYKFY tam a druhej zpátky má u běžnýho rodinnýho domku cca 20-40 metrů a odpor klidně 10 -16 ohmů. A to je pro spolehlivou funkci zámku strašně moc. Na audiu, videu a infra malej průřez nevadí. Já dávám 10x2x0,5 a na zámek podle délky 2-3 páry paralelně. _________________ Jirka
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: po září 04 2017, 11:36 Předmět:
vdaka za prakticke rady.
aktualne zhanam novy zdroj.
k zamku od zdroja je len cca 6 metrov, bohuzial ale len 2x0,5mm2 LiYCY co je podla instalacneho manualu malo.
cez vikend zmeriam este odpor, teraz tam neviem zajst.
divne je vsak, ze niekolko rokov zamok bez problemov fungoval a teraz by bol problem s odporom?
a tiez ako potom vysvetlit, ze po chvilkovom vypnuti zdroja zamok funguje?
Zdroj nedělá nic jiného, než nabízí 18V stejnosměrných pro napájení komunikátoru a videotelefonů a také 12V střídavých pro zámek.
Pokud ti zámek opravdu na jiný zdroj funguje, odpoj vodiče pro napájení zámku ze zdroje a přidej si do rozvaděče vlastní trafo jen pro zámek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.