Zaslal: st leden 03 2018, 17:00 Předmět: Rozdil mezi YDYP a CYK kabelem
Dobry den,
Mam takovy dotaz ohledne elektroinstalace a to je, jaky je rozdil mezi CYK a YDYP kabelem.Jedine co jsem si vsiml ze YDYP je plochy, ale kvalita ci jine parametry mi nejsou znamy.Zkousel jsem i hledat ale bez vysledku.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st leden 03 2018, 21:09 Předmět:
Kabely CYKY mají mají mezi vodiči a pláštěm ještě výplňovou gumu - jsou mechanicky odolnější.
Polské kabely YDYP bych s nimi vůbec nesrovnával, ty vodiče nejsou v plochém plášti nijak fixované. Jako u všech výrobků dovezených z Polska bych byl ostražitý co se týká kvality izolace, její tloušťky a deklarovaného průřezu vodičů.
U nás zavedená srovnatelná varianta určená primárně pro instalaci pod omítku nebo obecně pro uložení s malou hloubkou je tzv. můstkový vodič označený CYKYLO. Rozdíl oproti YDYPu je v plášti, který tvoří mezi vodiči přepážky, takže se nestane, že by v plášti nějak měnily svou polohu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 22:00 Předmět:
CYKYLo je plochý kabel bez můstků, žíly ve společném plášti.
Můstkové vodiče byly AYKYL nebo CYKYL, umožňovaly rozdělení jednotlivých žil včetně pláště bez jeho narušení. Rozdělené žíly mohly být uloženy přímo v omítce. Starší typy AGY měly gumovou izolaci žil.
U bezmůstkových vodičů CYKYLs byly žíly taky oddělené pláštěm, ale natěsno u sebe bez můstků. Po rozdělení žil nebylo zaručeno zachování neporušenosti a plných izolačních vlastností pláště. Byly přednostně určené pro zatahování do lišt nebo dutin stavebních konstrukcí, do omítky pouze bez rozdělení.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 04 2018, 17:19 Předmět:
Informace od prodejců často nejsou spolehlivé, rozhodující jsou parametry deklarované přímo výrobcem. Srovnávání podle neúplných a neověřených informací nemá žádnou hodnotu. Životnost, vhodnost k použití na hořlavém podkladu nebo v jiných specifických podmínkách z toho nelze posoudit.
U toho YDYp jsem ani nikde nenašel dovolené proudové zatížení. Polské elektrozboží nemá zrovna moc dobrou pověst, osobně bych radši volil naše kabely.
citace:
Cykyl ani Cykyls jsem tam nenašel.
Tyto kabely se už nevyrábí. Bezmůstkový vodič CYKYLs lze plně nahradit plochým kabelem CYKYLo. Můstkové CYKYL postupně ztratily na významu, výroba u nás skončila snad někdy počátkem 90-tých let. Poláci mají můstkový YDYt, ale kvalita je kdovíjaká.
Me prave pripada ta cena celkem rozdilna.Nerikam, ze polaci jsou nekvalitni.I oni maji kvalitni vyrobky, podle me je to ciste o tom jak si kdo hlida kvalitu.
I kdybych to nahodou koupil (jeste nevim), tak vylozene bych to mel na klasicke spotrebice (TV, pracka, lednicka, sporak atd..) zadne 380V ani zadne vykonne stroje (pily atd).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 04 2018, 20:08 Předmět:
Ano, v prvním příspěvku se ptal, jestli je tam jen ten rozdíl, že je plochý. Pokud by ten YDYp chtěl porovnávat s CYKYLo, tak bych jednoznačně doporučil pro použít CYKYLo.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá únor 02 2018, 22:13 Předmět:
S kabelem od Elektrokabel TUREK mám osobní zkušenost,a to s H07V-F3C2.5(CYSY 3x2.5 v C barvách).Je až podezřele levnej,po rozholení smrdí,měď je lámavá s proměnlivou barvou a barva žil je žlutomodrozelenohnědá(PE),zelenošedivá(N) a šedonahnědlá s modrejma puntíkama(L).Prostě odpornej to kabel,už od vyfasování.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.