Otázky:
a)Je to takto správně pro revizi? Případně jak to změnit, aby to správně bylo.
b)Bylo by lepší dát pro tepelné čerpadlo samostatný proudový chránič?
Pozn.:
1)Jistič pro kamerový systém odeberu, je to zbytečné.
2)Světla koupelen dám přes chránič, ale ostatní světla dám nejspíše před něj.
3)Vím, že schéma, použití značek a styl kreslení není nejspíš úplně správně, přesto doufám, že význam je jasný.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:01 Předmět:
Světla přes FI jen koupelnu a pokud jsou někde v podkroví na dřevě ap. Desku nemusíš přes chránič, zrovna tak TČ, jsou to pevně připojené spotřebiče. Zásuvku na vrata garáže, pokud jsou taky ne. A kotel a lednice taky ne.
A jistič na nějakou sdělovačku dát určitě. A minim. 30% prostoru v rozvaděči navíc. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:14 Předmět:
Hlavně jestli budeš sám shánět i elměrovej rozvaděč, tak se nejdřív optej na ČEZ - distribuce (800 850 860), od jakýho výrobce si ho máš pořídit. Ono je na trhu víc výrobků, který mají certifikaci a prohlášení o shodě a já nevím co ještě, ale "čezáci" do některejch z nich odmítají elměr zapojovat - zdůvodňujou to svýma interníma předpisama pro vzdálenosti, který musejí kolem nainstalovanýho elměru zůstat volný. A protože celkem se na území ČR vyskytuje asi 40 různejch značek a typů elměrů, který samozřejmě nemají všecky stejný rozměry, tak čezáci požadujou samozřejmě dodržení těch volnejch cm i kolem největších typů, který ti tam ale nikdy v reálu nemusejí namontovat - proto, že prostě v danej moment výměny budou mít vždycky k dispozici nějakej menší. Vyžadujou ale striktně bednu na ty největší typy. Tuhle informaci mám přímo od distribučáka a je necelý 2 týdny stará. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zásuvek taky není nikdy dost. Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:29 Předmět:
Jeden chránič na "spoustu okruhů" není ideální řešení
Světla v garáži bych přes chránič dal
A co nějaká ochrana před přepětím?
Vrata nebo cokoliv venku určitě přes chránič!
A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
Ale nemělo by být jedno revizákovi jak "našvindlujete" výrobní podklady od rozváděče. S tím bych to konzultoval ještě než začnete!
Miesto jedného 3F chrániča by som dal radšej 3x 1F, je to sice väčšia drbačka pri zapojovaní rozvodnej skrinky, ale pri poruche nevyletí všetko naraz. A pri dnešných cenách by som dal už aj prepäťovú ochranu.
Monterjirka ma predbehol...
Za 10 rokov som nestretol revizáka, ktorý by chcel nejaké oficiálne podklady k výrobe a zapojeniu rozvodnej skrinky. Základ je ale mať urobené všetko ako má byť, značenie káblov, ističov, popis zapojenia, popis svorkovníc PEN, PE, N,
N prúdových chráničov, nemať v skrinke vrabčie hniezdo, schémy čo najpodrobnejšie, fotodokumentáciu atď. Čím viac podkadov revizák dostane, tým menej bude rýpať.
Naposledy upravil makino dne pá únor 02 2018, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 02 2018, 20:10 Předmět:
monterjirka napsal(a):
...
A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
...
Já vysloveně napsal ELEKTROMĚROVEJ ROZVÁDĚČ - toho že se požadavky ČEZ- distribuce týkají.
A samotný "jističový" rozvodnice pak už můžou bejt po baráku klidně tři nebo čtyři - prostě kolik je potřeba, ale hlavně - ve vícepodlažním objektu bych dal minimálně jednu samostatnou pro to horní patro!!!! Bez legrace - kdo si umí představit lítání po schodech k nahazování jističů o patro níž? Nebo běhání z dílny/garáže do předsíně, kde bude mít ženská běžně uklizeno - až vás odtama požene, že jste jí bagančatama od bahna zahamtali podlahu...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Elektroměr mám v pilíři na hranici pozemku. Pilíř je DKC Holoubkov (ten ČEZ bere). Od něj to povede kabelem 4x10 do hlavního rozvaděče v přízemí, kde bude hlavní vypínač. Za vypínačem budou dál jednotlivé proudové chrániče a jističe viz horní část výkresu.
Od hlavního rozvaděče povede kabel 5x6 do podružného rozvaděče v patře. I tento rozvaděč bude vypínaný hlavním vypínačem v hlavním rozvaděči.
Spodní část výkresu znázorňuje zapojení v tomto podružném rozvaděči.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 02 2018, 21:21 Předmět:
Na co ten 300mA? Určitě aspoň 2-3 chrániče, nebo jističochránič třeba na PC a audio. Vnitřní vrata garáže přes chránič, na co. Rozvaděč musí mít výrobní štítek. Kámoš těsně před svátky dělal revizácký zkoušky a dost je strašili právě tím, že chybí štítky, projekt, dokumentace skutečného stavu, výpočet rizik a všechny ty blbosti. A že po tom půjdou. No, nic není tak horké, ale přece jen. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: pá únor 02 2018, 23:21 Předmět:
Na slov.uz plati,co bude uz aj u vas za nedlho ,ze prud.chr.aj na chladnicku,uplne vsetko.Samoze neni dobre dat jeden chr.na vsjo!Nech sa vyjadria slovaci co vas caka,sme o krok skor pred vami.Mame aj € skor!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.