Zdravim, můžete mi poradit. Elektrikář mi na baráku dal do rozvaděče toto relé k ovládání bojleru. Občas se stává, že po vypnutí nt relé nevypne ( to tlačítko povyskočí jen cca 3mm) a bojler ohřívá dál. Když ho zmáčknu ručně, tak vyskočí tak jak má a bojler nejde.
Na netu jsem koukal a u toho relé píšou, že se používá ke spínání světel.
Tak jestli náhodou bych tam neměl mít jiné, nebo je toto vadné ?
Uvnitř je podle fotky něco jako tlačítkový spínač ovládaný elektromagnetem. V mechanismu spínače asi něco zadrhává. Na štítku je uveden jmenovitý proud 16 A, to by na bojler mělo stačit. Otázkou je, jak moc je schopen vypínat proud tekoucí ohmicko-induktivní zátěží, kterou topné těleso bojleru představuje.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 16:15 Předmět:
Teď jsem zkoušel zapínat a vypínat jistič pro cívku tohoto relé a zjistil jsem:
Zapnu vypnu jistič - relé zůstane zapnuté , zapnu vypnu jistič - relé se vypne ...a takhle pořád dokola
Takže to vypadá, že to relé při každém impulsu na cívku střídavě vypíná a zapíná
Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Prostě při každém přivedení impulzu se změní stav, buď ze Z na V a nebo z V na Z. Takže v relé závada není. Řez je tady.
Naposledy upravil elektrosvit dne út únor 27 2018, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
No jo, ale pak by mu hřál bojler obden, protože HDO jen spíná a rozpíná, nevysílá impulsy. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 16:39 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Řez je tady.
Tak dám příklad :
- Zapnou NT a relé sepne, NT vypnou a relé zůstane sepnuté (vypínač povyskočí asi o 2-3mm,ale pořád je sepnuté).
- Potom znovu zapnou NT a relé sepne (zaleze o ty 3mm). Když ho zase vypnou NT, tak vypne i relé.
- Poté zase zapnou NT a relé sepne a když ho vypnou NT, tak relé zůstane sepnuté ... a takto pořád dokola.
Prodávají k tomu i patici. Zapne HDO - sepne, vypne HDO - odpadne. Celkem mi není jasné, proč ti tam ten elektrikář montoval ten bistabil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 16:47 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Elektrikář zkrátka použil nevhodný prvek. Asi se přehmátl. Potřebuješ na první pohled stejně vypadající [https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika-stykace-c-1124_858/stykac-eaton-z-r230-s-rele-instalacni-na-din-listu-1-fazovy-p-10494]stykač[/url].
Už jsem na něj koukal a píšou tam, že je vhodný k bojleru. Tak to nechám vyměnit.
workhard : Buď se spletl, nebo nevim proč tam dal tohle. Doufám, že ho nemontuje každýmu k bojleru
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 27 2018, 16:56 Předmět:
Nejspíš se někdo spletl, anebo o tom ví kulový.. Stykač Z-R230/S z odkazu od elektrosvita je bezproblémový a bude to v pořádku. Pokud máš zájem, jeden nový mi tu zbyl a za dobrou cenu tě jej mohu poslat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 27 2018, 18:41 Předmět:
Nechci se do toho plést, ale asi to někdo hlavně blbě zapojil. Čím to asi spíná, když to ještě po vypnutí HDO stále drží? Opravdu to ovládá přímo od HDO?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 27 2018, 18:42 Předmět:
Asi se blbě podíval. Je to taky trochu podobný relatům, co se dávají a mají možnost 0, aut, I, což je pro bojler lepší. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Má tam namiesto stýkača namontované impulzné relé, ktoré mení stav po privedení impulzu na ovládaciu cievku. Na rozdiel od stýkača sa po odpojení impulzu stav impulzného relé nemení.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út únor 27 2018, 19:02 Předmět:
To se splet docela dost, se divím že to vůbec přežilo, není stavěnej na stálý napětí protože ovládací cívka má malej odpor, co si pamatuju je tam snad maximum 1h a to už když cvakaly na životnostní zkoušce (cca 2 sekundy pauza cca 300ms ovládací impuls)byly docela horký.
Na boiler jsou dobrý Z-TN230 který maj přepínač právě ON/AUTO/OFF http://eshop.elfetex.cz/10-033-252-rele-z-tn230ss-instalacni s tím že při přepnutí ručně na ON se po přivedení ovládacího napětí cívky automaticky přepne zpět na AUTO.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.