LEDce je jedno když bude ve vzduchu. Žádný definovaný potenciál při odpojení nepotřebuje. Co se týká ochrany, jenom ty sám víš odkud se 24V bere a co se na vstupu může vyskytnout. Za normálních okolností (lokální zdroj) je transil zbytečný, a určitě ne na 26-27V!
edit: jednotky metrů nejsou vzdáleným místem. Když už transil, tak řekněme na 60V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne po březen 26 2018, 10:38, celkově upraveno 2 krát.
Je to ze vzdáleného místa. Vedení na jednotky metrů (dvojlinka).
Takže jsem to tam dal proto, kdyby se chtěl na vedené nabalovat šum, aby to tu ledku nerozsvítilo.
A zas tak veliký, aby přes něj netekly zbytečně velké proudy.
Ten transil by měl být kolik pro 24V ? S transilem zkušenosti nemám.
Jako obvykle neni napsane k cemu ma cely bazmek slouzit, jak to ma byt spolehlive apod, ale napriklad v prumyslovem prostredi mi ledku v optoclenu spolehlive rozsviti i napeti indukovane ve 20m stineneho kabelu. Lepsi zkusenosti mam s RS485. Ale zkousel jsem jen obycejne optocleny, ty digitalni mozna budou odolnejsi.
Prumyslove prostredi je obecne problem. Jak uz jsem psal, nejlepsi zkusenosti mam s rs485 kde sbernici zatizim cca 100mA, to oddeleni optoclenem bych udelal az za prijimacem, pripadne se delaji rovnou s galvanickym oddelenim. Pokud uz budes chtit pouzivat jen optoclen, dej tam co nejvic proudu co ti umozni zdroj, nepouzivej zbytecne rychly optoclen a do serie se dava nejaka indukcnost. I kdyz i tak si myslim ze s tim budou na takovou vzdalenost problemy, zvlast kdyz odpojis to zarizeni na vstupu. Transilem nic taky rozhodne nezkazis, ale proti naindukovanemu ruseni moc nepomuze. Je ale rozdil jestli pulzy budou napriklad jen ridit pwm, nebo to jsou impulzy z inkrementalniho snimace kde kazdy pulz navic je problem. Odolnost muzes zvysit kdyz das do serie zenerku treba na 12V.
Podla katalogu ten optoclen zopne pri cca 1mA. S 2k2 predradenym odporom je teda potrebne napatie 2,2V. Takze asi take rusenie sposobi problem. Este je moznost pouzit H11L2M alebo H11L3M, ktore spinaju pri 10mA resp. 5mA, cim by sa odolnost voci ruseniu zlepsila. Dalej je mozne zlepsit odolnost proti ruseniu znizenim zatazovacej impedancie. Napriklad pripojenim zatazovacieho rezistoru namiesto toho transilu. Velkost rezistora podla prudovej zatazitelnosti 24V zdroja a vedenia a podla moznosti rozptyleneho tepelneho vykonu na rezistore. A to je asi maximum, co sa da z tohto pohladu urobit. Dalsie zlepsenie odolnosti proti ruseniu mozno dosiahnut len nejakym sofistikovanejsim zapojenim, kodovanim, modulaciou alebo pouzitim optickeho vlakna.
Pridanou indukcnosti udelas LC filtr, nejlip je si tvar signalu prohlednout na osciloskopu. Jak uz jsem zminil, kdyz nevim k cemu to ma slouzit, tezko neco radit. Pokud budes zpracovavat jen sestupnou hranu, muze byt indukcnost radove vyssi nez kdyz budes potrebovat zachovat i delku pulzu.
Napeti pri kterem ti optoclen sepne zvysis prave tou seriovou zenerkou, kdyz ji das na 12V, tak pri nizsim napeti ledkou nepotece vubec zadny proud, narozdil od pouheho odporu.
Muzes to zkusit se schematem cos namaloval, nenapada mne co vic s pouhym optoclenem vymyslet. Jen ten termistor je zbytecny a misto elytu dej keramiku. Kde je klidovy stav je optoclenu jedno.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.