Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: so březen 31 2018, 21:19 Předmět: Varistor P275L
Dobrý večer,praskl mi Varistor na desce START S4XL UNIVERSALE PER 2 MOTORI (pro pohon brány). Označení Varistoru je P275L /1522.
Je možná náhrada která by se dala koupit v cz?
Zatím nevím proč praskl,asi teplotou neboť jsem nepostřehl žádné předpětí.
Dole obrázek desky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 31 2018, 21:32 Předmět:
Bylo to přepětím. Pokud vše jinak funguje, můžeš jej nahradit třeba tímto: https://www.gme.cz/varistor-vcr10d431kar Pokud odejde zase, musíš vyřešit příčinu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne duben 01 2018, 9:07 Předmět:
Zdravím,to:workhard, ten obrázek je zkopírovaný z internetu a to červený tam měla být šipka (nepovedlo se) tak žádná hra (MINECRAFT)
Ještě musím zkontrolovat zda něco neodešlo ve větvi. Na štěstí jsou tam ještě dvě pojistky 5 A a 200 mA, obě přerušené. Na zkoušku by to mělo pracovat i bez Varistoru.
Děkuji za všechny rychlé odpovědi Adept
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34654 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:35 Předmět:
Urcite by som to bez varistora nezapajal na povodne miesto, ak nenajdes zavadu (napr. ten "nulak"). Lebo ak to teraz doska prezila, tak bez varistora to neprezije.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne duben 01 2018, 14:30 Předmět:
Zdravím,tak se podařilo ...opraveno výměnou Varistoru ze zdroje Satelitního příjímače asi Openbox. Varistor ZOV 10D 471 K a pojistek. Závada nalezena v el. dom.rozvaděči špatné spoje na nuláku ve svorkovnici viz.obrázek. Výměna svorkovnice.
Vyzkoušeno bez zatížení na stole,vše v pořádku.
Zapojeno do systému a všechno zase pracuje jako dříve. Závada tedy byla jak napsal jezevec a Laky -výpadek nuláku a tím došlo k předpětí. Varistor a pojistky KO
Ještě jednou děkuji za odpovědi,adept
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.