Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út září 25 2018, 6:02 Předmět: DC/AC měnič SINUS vs MODIFIKOVANÝ SINUS
Ahoj,
tuhle mi kolega položil otázku, na kterou jsem neznal správnou odpověď.
Kde, nebo v jakém případě, je nutné použít DC/AC měnič s čistou sinusovkou ??
Přece jenom je mezi čistým a modofikovaným sinusem velký cenový rozdíl.
Díky za vysvětlení. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 25 2018, 6:34 Předmět:
Hlavně při indukční zátěži. To, čemu se říká "modifikovanej sinus" je většinou buď obdélník s mezerou, nebo trapéz (lichoběžník) - neboli tvar, kterej má určitou část svýho časovýho průběhu rovnoběžnou s časovou osou. Sinusovka žádnou takovou část nemá = nemá hranu, na který by průběh do tý rovnoběžný části přecházel. No a protože z FFT neboli transformace páně Fouriéra vyplývá, že každá hrana na průběhu je v podstatě tvořená vyššíma harmonickýma kmitočtama toho základního kmitočtu a těch harmonickejch je tím víc, čím strmější je přechod do tý vodorovný části, vychází nám, že nejvíc harmonickejch obsahuje právě čistej obdélník. No a na indukčnosti se tyhle vyšší harmonický kmitočty fázově posunujou a odečítají od základního průběhu tak, že v podstatě snižujou skutečnej reálnej výkon produkovanej magnetickým polem vytvořeným proudem o daným průběhu => klesá krouticí moment takhle napájenejch motorů resp. přítažná síla obdobně napájenejch elmagnetů. To je nejdůležitější v momentě rozběhu motoru resp. přítahu elmagnetu. Běžnej asynchronní elmotor se na "modifikovanej sinus" jen těžko rozbíhá a zatíženej už tuplem. To například u oběhovejch čerpadel vede k tomu, že se na náhradní zdroj produkující modifikovanou sinusovku jsou sice schopný udržet v běhu, pokud se předtím rozběhnou na čistou sinusovku, ale ze zastavenýho stavu se na modifikovanej sinus nerozběhnou právě kvůli tomu, že mají menší krouťák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: út září 25 2018, 8:45 Předmět:
Motor potřebuje především točivý elektromagnetický pole, aby se spolehlivě dokázal roztočit. A to získáš ideálně sinusem, rozhodně ne obdélníkem.
Roztočit se může (ale taky nemusí), takhle jsem roztočil kompresor ledničky, ALE bude mít houno výkon (při zátěži se zastaví mnohem dřív, než na sinusu), vyšší spotřebu, bude topit a bude dělat kravál. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 25 2018, 10:19 Předmět:
samec napsal(a):
Že 40 až 80 W obehové čerpadlo sa na modifikovaný sínus nerozbehne?
Na tohle se říká "kdo nevěří ať tam běží". Jsou typy, který to zatížený zvládnou i na ten hranatej průběh, ale je jich málo a většinou to ty pumpy nezvládnou ani naprázdno. Hlavně se jedná o jednofázový asynchronní typy, u kterejch točivý pole vytváří buď pomocný vinutí napájený přes kondenzátor nebo u nejmenších výkonů i závit nakrátko kolem části pólovýho nástavce statoru = stíněným pólem. Tam prostě platí "sinus je sinus". Velký průmyslový typy poháněný 3f motorama jsou jinačí kapitola ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měl jsem tu měnič "Tronic KH3901" (Lidl produkt), který má podle mě "obdélník z mezerou". Max výkon 100W (špičkově 300W - což nevěřím).
1. Sloupový ventilátor velký - funguje (některý jsou z rozběhovým kondenzátorem)
2. Větrák z mikrovlnky - funguje (motor ze stíněnými póly)
3. pohon talířu mikrovlnky - funguje (drápkový synchronní motor s neurčeným směrem otáčení)
4. čerpadlo automatické pračky - funguje (2P. synchronní motorek rozběh pomocí tvarování statoru).
5. Čerpadlo topení - nefunguje, pouze bzučí. A to i na nejnižší otáčky (multirychlostní asynchronní motor z rozběhovým kondenzátorem).
a pro zajímavost:
75W trafopájka - funguje, u měniče se ihned rozběhne ventilátorek.
U toho čerpadla z pračky vadí "plynulý náběh měniče" při jeho zapnutí vypínače. Motor musí být připojen na běžící měnič. Jinak se někdy neroztočí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.