Chtěl bych ideálně potvrdit, že je možné realizovat zapojení ovládacího obvodu impulzního relé OEZ MIR-16 kabelem SYKFY 3x2x0,5 s jištěním 2A. Silová část jištěná 10A. Pro představu přikládám obrázek. Díky za připomínky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 19 2019, 6:48 Předmět:
Pokud se nepletu, tak SYKFY má max. jmenovité napětí 100V a ovládací napětí relé je 230V AC. Takže?
Tudy cesta nevede, a nebo jo, ale je to nebezpečná prasárna. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá duben 19 2019, 10:33 Předmět:
Hlavně je blbý,že až se v tom bude vrtat někdo jinej,nebude očekávat v sykfáči 230V,protože v něm obvykle tolik není.Ta izolace je taky na míň,poznáš to už podle síly při odholování konce.Na ovládací 230V s malym proudem se používá obvykle kabel JYTY,YSLY-JZ a podobný,na dráze se používá i TCEKPFLEY(do země) nebo TCEKE(v budově) pro 400(přestavníky) a 230V(návěstidla),ale to je za oddělovacím trafem obvykle typu YY nebo DY(někde docela velkym) a všude jsou HISy.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.