Zdravím,
nevíte někdo jak se správně připojuje nebo snad nastavuje detektor zaplavení k ústředně?
Mám ústřednu Digiplex EVO96 k tomu jsem připojil snímač hladiny LD-81
mám ho paralelně zapojeno s odporem 1k mezi svorky COM a Z3.
Používám snímače s EOL.
Ono to sice funguje, ale tak nějak naopak .
Pokud je čidlo suché, indikuje se otevřený stav. Pokud zaplavené stav je indikován jako zavřený. Což má i logiku..
Ale jak se domluvit s ústřednou, pokud čidlo zaplavím alarm se nevyhlásí, ten se vyhlásí až po klesnutí hladiny a rozpojení snímače.
Dá se někde změnit nastavení v ústředně z N.C - N.O
Nebo napadá někoho jak to vyřešit?
Díky za každou radu..
Tak jsem to zkoušel, ale v sérii s odporem to nereaguje.
Ale po hodině zkoušení jsem přišel na to, že když to dám bez odporu přímo na svorky a zruším v ústředně EOL tak to funguje tak jak má.
Asi není jiná možnost než zrušit všude EOL...
Jeden tenhle detektor bych měl mít v práci ve skladu, příští týden se v něm "povrtám".
Lepší by byl detektor LD12, který má extra vodiče pro napájení a extra vodiče do zóny ústředny (zvlášť NC a/nebo NO kontakt).
LD 81 je určená pro integraci do Jablotronních bezdrátových vysílačů, je jen dvoudrátová a její elektronika je napájena ze smyčkového napětí. Třeba dává Digiplex s vyvažovacím rezistorem pak málo.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.