Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne říjen 13 2019, 8:08 Předmět: Jak správně vyřešit ochranné vodiče
Chci se zeptat zkušenějších, jak by řešili jeden problém, na který jsme narazili v práci.
Mějme železnou konstrukci, podle přiloženého obrázku. Ve spodní části je motor s hydraulikou, který celou konstrukci zvedá nahoru a dolů. Tato část je připojená pomocí odpojitelného třífázového (na obrázku modrého) kabelu. Dále je na konstrukci kamera snímající člověka, ta je připojená pomocí svého vlastního, červeného, kabelu. A jako poslední je tu ještě odposlechový reproduktor, rovněž připojený samostatným kabelem, tentokrát zeleným.
Fyzicky je to udělané tak, že zelený a červený kabel jsou ukončené konektorem a jeho pomocí jsou připojené k zadní krabičce. Z té vedou pevné kabely dopředu, tam jsou ukončené na normálních zásuvkách a do těch jsou pak připojené příslušné spotřebiče. Společně s těmito kabely jsou tam ještě kabely a zásuvky signálové (video, ethernet, interkom), ale ty nejsou teďka důležité.
Každý okruh, čili kamera, reproduktor a motor, má svůj vlastní přívod z rovaděče a svoje samostatné jištění. Síť v baráku je TN-S.
Celá konstrukce, včetně obou krabiček s konektory, je kovová. Není tedy pochyb o tom, že je potřeba mít ji spojenou s ochranným vodičem sítě.
Jenže kam zapojit vodič ochranného pospojení, když se každý z přívodů dá samostatně odpojit a připojit? A také se to děje, ne vždy je nutné mít připojené napájení motoru a někdy se s plošinou jezdí i bez připojené kamery či odposlechu.
Napadá někoho, jak to udělat elegantně a hlavně správně? Není ani tak důležité, jestli to projde revizí, ale aby to bylo skutečně bezpečné a v případě poruchy to nikoho nepraštilo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 13 2019, 9:15 Předmět:
Pokud tam chceš mít pospojování, musíš mít smyčkou žlutozelenýho kabelu přišroubovanýho pod mosaznej šroubek překlemovanej i každej kloub/čep na nůžkový výsuvný konstrukci tý plošiny. Pak by podle mýho názoru mělo stačit "přikostření" ochranný svorky v těch zásuvkách pro připojení kamery a odposlechu na kostru plošiny - spolu s podmínkou, že ve spojovacím kabelu musí bejt vodivý propojení ochrannýho kontaktu na týhle straně s kovovým obalem (respektive kovovýma dotyku přístupnýma částma, aby to byla formulace podle normy) kamery/příposlechu a zároveň musí k tomu místu bejt i připojenej každej ochrannej kontakt na straně těch spešl konektorů (levá strana obrázku). Celá plošina pak bude plnit požadavek na ochranu pospojováním, i když k ní nebude připojenej síťovej napájecí přívod nebo kamera/odposlech. Akorát se připrav na to, že tolikerý pospojování určitě učuní někde nějakou zemní smyčku, kde se budou vyrovnávat úbytky napětí a budeš pak lozit po konstrukci a cpát do signálovejch cest oddělovací kondíky nebo trafa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt říjen 17 2019, 8:13 Předmět:
Ekkare díky za reakci, byť stále nevím, jak mám náš problém vyřešit. Asi to udělám tak, že celou konstrukci nechám spojenou s PE toho třífázového okruhu (jak tomu bylo do teďka) a počkám, co na to řekne revizní technik, když se bude ptát. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.