Zaslal: ne červen 14 2020, 18:41 Předmět: přepětí v sítí a elektrospotřebiče
Zdravím pánové,
měl bych na Vás takovou otázku.
Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo, teda až na čerpadlo od Grundfosu (cena 12 tisíc, staré 3 roky).
Dodavatel s tím nic neudělá, protože je to v 10% toleranci a v Grundfosu mě bylo zděleno, že čerpadlo má přepěťovou ochranu a pokud je napětí mimo 220-240v tak prostě nepojede.
Nějaké rady ? zkušenosti ?
S dodavatelem nějaké snížení není možné( barák je blízko transformátoru a zvýšení je kvůli problémům na konci vesnice, kte bylo zase napětí nižší)
Grundfos peníze nevrátí + nechci neodborný zásah do zařízení a výrobce to "nezajímá"
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 14 2020, 20:17 Předmět:
V Grundfosu kecají. A pokud ti na 242V čerpadlo nejde, má jinej problém. Čerpadlo má pro řízení otáček poměrně složitou elektroniku-měnič kmitočtu. Problém může být na vstupu napáječe, proražený varistor (nad 275V)+ pojistka a nebo jsou střelený výkonový FETy ve střídači+budiče. A nebo tomu je něco úplně jinýho. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červen 14 2020, 21:00 Předmět:
Použi 5-12Vac trafko s výkonom cca 5-10W. Primárom na sieťové svorky, sekundár jeden vývod pripoj na primár na druhom vývode sekundáru bude výstup. Keď sa trafíš s polaritou budeš mať výstupe oproti druhému pólu primáru znížené napájanie siete o hodnotu napätia sekundáru toho trafka. Ak je napätie zvýšené o hodnotu primáru trafka treba prehodiť póly sekundáru naopak.
...došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje...
Toto myslis uplne vazne, alebo si si pomylil rubriku a chcel to dat povodne do vtipov? Je absolutny nezmysel, aby cokolvek odislo, vratane toho cerpadla
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6165 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červen 14 2020, 22:07 Předmět:
zak1n napsal(a):
zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje
Neblbni, při tomhle napětí musely bezproblémově fungovat i věci konstruované na nominál 220 V.
Čímž není řečeno, že jsi třeba neměl pár věcí na umření, a že to zvýšení nebyla jen poslední kapka.
Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo...
Tak pokud je to pravda, tak
1) mně by to vadilo poměrně dost
2) za poškozením spotřebičů bude jistě podstatně vyšší napěťové přetížení, než oficiálně přiznané distributorem - 242V, což se mohlo "nedopatřením" přihodit. To ale nemáš jak dokázat, takže dej opravit spotřebiče. Jinou možnost nemáš.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 15 2020, 8:13 Předmět:
může
v krátkém odstupu odešly hned dva settopboxy, to již není pouhá statistická náhoda
interní "kurvítko" ? ano může být _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 15 2020, 8:28 Předmět:
Napětí je v toleranci, s tím nikde neuspěješ.
Leda by se prokázalo, že někde před tvým elektroměrem třeba byl přerušený nulák a celá nistalace ti jela na vlastní uzemnění, v tom případě nelze vyloučit, že napětí "vyběhne" mimo toleranci podle toho, jak nesymetricky jsou zatížené fáze. Jestli se to ale stalo při odstávce, po zapnutí na to přišli a opravili, už to neprokážeš, leda by stav přetrvával. Jestli máš někde vaklkontakt na přípojce, či nulák dokonce přerušený, nech to zkontrolovat a opravit.
A pumpu taky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 15 2020, 8:36 Předmět:
citace:
Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek, musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
Predistribuce, a. s., udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008, tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazníků.
Změna myslím, byla právě 1.1.2008
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po červen 15 2020, 11:48 Předmět:
Dost častá závada na přívodu je špatně dotažená svorka nulového vodiče. Tím se stává, že místo 230-240V je víc než 240vV a spotřebiče to odrovná. To samé se stane , když sebevrah připojuje kabel pod napětím a nulák zapojí poslední.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 15 2020, 12:19 Předmět:
Já nějak nerozumím situaci "kvůli přerušenýmu nuláku se zvýšilo napětí na spotřebiči".
Pro Boha živýho, kdyby to bylo na 1kW bafbafbaf centrále pro srandu králíkům, tak to pochopím, ale jak se může z důvodu hůř vodivýho nebo úplně odpojenýho nuláku od tvrdý rozvodný sítě ZVÝŠIT napětí na vnitřním odporu nějakýho spotřebiče??? Co to je za blbost?
Jedinej pochopitelnej důvod je, že ČEZ/Správa rozvodu chce ušetřit a protože na konci větve s nominálem 230V má trvale moc vysokej úbytek až podpětí, přepojí odbočky na distribučním trafu tak, že v jeho nejbližším okolí je trvale napětí na horní toleranci, což běžně spotřebiče zhryznou, ale už nezhryznou stav, kdy ten pachatel velkýho odběru na konci větve s malým průřezem ukončí odběr - pak u něj po odlehčení napětí mžikově vyskočí k horní mezi tolerančního pole odchylky. JENŽE - tam, kde už předtím napětí vinou blízký trafačky bylo na horní toleranci, po odlehčení vyletí daleko přes povolenou mez - jenže když to člověk postiženej přepětím zjistí a začne zkoumat, je špička dávno pryč a v zásuvce naměří sice zvednutou hodnotu, ale pořád ještě bezpečnou a v normě.
Chce to měřák se záznamem, respektive nějakou mašinku, která bude logovat všecky napěťový špičky v čase - včetně jejich velikosti, a protokol pak použít k argumentaci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6165 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 15 2020, 12:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já nějak nerozumím situaci "kvůli přerušenýmu nuláku se zvýšilo napětí na spotřebiči".
Asi jsi ještě neslyšel o upadlém PEN na třífázovém přívodu. Spotřebiče na jednotlivých fázích si pak vyrobí plovoucí střed sítě, který se od potenciálu PEN může dost zásadně lišit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 15 2020, 12:52 Předmět:
Zjednodušeně řečeno, pokud odpojíš středový vodič (nulák) spotřebiče s menším příkonem pojedou na mezifázové napětí 400V. Ty s větším příkonem naopak nepojedou skoro vůbec. Ale to asi nebude původní problém tazatele. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.