Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:22 Předmět: Indukční deska a problém se solárním měničem
Zdravím všechny,
Indukční deska Electrolux EHD60020P, připojená na 2 fáze, normálně funkční. Po instalaci FVE a spuštění střídače (Goodwe GW8K-ET) hlásí deska nejrůznější chyby - E6, C4 atd... Po vypnutí střídače funguje opět normálně.
Zjistil jsem, že hlásí chyby pouze pokud střídač funguje v asymetrickém režimu (je schopný dodávat do každé fáze jiný výkon). Pokud tento režim vypnu, deska také funguje normálně.
FVE je připojena k síti paralelně, nejedná se o ostrovní elektrárnu.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Nějaké rušení co střídač pouští do sítě? Jakým způsobem střídač reguluje výkon co pouští do každé fáze?
Díky za každou radu...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:28 Předmět:
Měl bys prostě vzít osciloskop a podívat se, jak ty dvě fáze při běhu na střídač vypadají. Bude to asi dost hrůza, když se to tomu vařiči nelíbí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Na to jsem koukal a vypadají právě úplně normálně. Až mě překvapilo, jak pěkně ta sinusovka vypadala. A to jsem koukal nejen na on-grid výstupu, ale i na backup výstup, který není připojený paralelně k síti, aby to nebylo ovlivněné. Oba výstupy hezké.
Možná nějaká harmonická, kterou nezměřím...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:39 Předmět:
Změříš. Ten vařič nemůže být zase tak extra háklivý. Ale může měřit rozdíl napětí na těch dvou fázích. Co znamenají ty chyby, co vařič hlásí, víš? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ty chyby se blbě dohledávají, píšou různé popisy. Nejčastěji uvádí chybu E6 jako chybu komunikace řídící jednotky a chyba C4 vůbec nikde popsaná není...
Rozdíl napětí mě taky napadl. Ale nezměřil jsem žádný výrazný. Stejný jako při normálním provozu (bez FVE). Možná dochází k nějakým chvilkovým rozdílům, které nezměřím. Ta deska taky nehlásí tu chybu neustále, někdy se tváří, že je vše OK a za chvíli to naskočí.
Zkoušel jsem proměřit odpor nulového vodiče, jestli nedochází k problému kvůli němu a je v pořádku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:51 Předmět:
Je potřeba měřit právě při rozběhu vařiče, abys viděl, co se děje. Tedy digitálním osciloskopem jednorázový děj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkus tu desku připojit mezi jiné 2 fáze. Je to trochu jiný případ (nebyly tam žádné střídače) ale setkal jsem s chybami na indukční desce, kdy pomohlo přepojení napájení na jiné 2 fáze.
Fáze jsem zkoušel prohodit. Bez efektu.
Deska hází zpravidla hned po zapnutí, ještě bez zatížení jednotlivých plotýnek.
Deska má dva silové moduly (generátory) - každý obsluhuje 2 plotýnky a jednu desku řídící elektroniky. Do té desky elektroniky jde z každé silové desky identický třížilový kablík. Každá z těch dvou silových desek je napájená jednou fází. Nepodařilo se mi rozklíčovat, jak je provedeno napájení té řídící desky, je to SMD a nejde se v tom orientovat.
Deska nabízí i možnost napájení jednou fází = propojení dvou vstupních svorek na jednu fázi (což v praxi nejde kvůli celkovému příkonu / jištění). Pokud to tak udělám, chyby nehází. Divný...
Edit: ještě doplním fotku (není moje, z internetu, mizerná kvalita) jen pro ilustraci, jak je to s těmi moduly.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:23 Předmět:
Zbeed napsal(a):
Deska nabízí i možnost napájení jednou fází = propojení dvou vstupních svorek na jednu fázi (což v praxi nejde kvůli celkovému příkonu / jištění). Pokud to tak udělám, chyby nehází. Divný...
Napájení jednou fází je bez problémů. Celkový příkon s tím nemá nic společného, protože ten si můžeš v nastavení omezit. Nebo jednodušeji, budeš používat jen jednu polovinu. Na otestování to bude bohatě stačit. Když tam zapojíš obě ty "fáze", tak jsou jejich půlvlny shodné nebo jsou v protifázi (na osciloskopu jedna fáze jeden kanál)? Přesněji, má každá fáze po zapojení shodný průběh napětí nebo se to "v určitém bodě" odečítá?
Já tomu rozumím, že si to můžu omezit nebo používat jen jednu polovinu ale pro praxi je to prostě nepoužitelné - už vidím ženu, jak jí říkám, aby vařila jen na jedné polovině
Pro účel zkoušky jsem to samozřejmě vyzkoušel a jak píšu, když to zapojím na jednu fázi (obě dvě půlky desky), tak to tu chybu nevykazuje.
No ty fáze jsou samozřejmě posunuty vůči sobě o úhel, podle toho jaké dvě zapojím, tady nechápu jak to myslíš?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 27 2021, 16:47 Předmět:
Já ti rozumím, že žena by to nechtěla. Ona totiž stejně jako každá potřebuje 4-6 funkčních plotýnek, ale vaří vždy max. na dvou plotýnkách. To je tak nakonec všude. Já to vrazil na normálních 230V vše, stáhl celkový výkon a dnes si ani nevšimne, když už se jí zadaří vařit na třech plotnách, že je to pomalejší.
Možná jsem se blbě vyjádřil, ale myslel jsem to propojení těch fází vyrobených z toho FVE, že tam nebude sedět.
No tady u té desky nejde nijak omezit maximální výkon, v nějakém servisním menu nebo tak něco, jestli jsi to myslel takhle.
Co se týká toho sfázování FVE a distribuční sítě, nevím jestli ti úplně správně rozumím, jak to myslíš s tím fázovým posunem. Ono to ani nejde, aby to bylo nějak posunuté nebo v protifázi. Je to připojené paralelně k síti - není to ostrovní elektrárna.
A zajímavé je, že když ten měnič jede v symetrickém módu, tak ta deska funguje korektně. Jakmile ale zapnu mód asymetrického výstupu (dodávka rozdílných výkonů do jednotlivých fází), začne to zlobit.
Vidíš. To je to co říkám - o těch fault kódech se píše kdeco. Tohle jsem našel v servisním manuálu.
K výpadku jedné fáze ani nemůže dojít - distribuční síť je trvale připojená. To si ta deska na základě něčeho blbě vyhodnocuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.