Zaslal: st říjen 20 2021, 0:08 Předmět: Regulácia výkonu termistorom
Zdravím všetkých prítomných.
Pri stavbe liahne na hydinu som ako zdroj tepla použil žiarovky spínané čínskym
dvojkanálovým termostatom. Jeden okruh (40W žiarovka) beží takmer stále na plný výkon a druhý, (tiež 40W) som prepojil cez triakový regulátor výkonu nastavitelný potenciometrom. Toto zapojenie funguje celkom dobre (pomalšie kolísanie teploty v liahni). Liaheň plánujem prestavať a premiestniť do garáže, kde je momentálne veľký teplotný rozdiel deň/noc a regulácia potenciometrom je neistá. Preto ma napadlo "vymeniť" ovládanie výkonu potenciometrom za termistor, zrejme by to mal byť PTC. Očakávam od toho väčšiu svietivosť žiarovky (teplo) pri nižšej teplote a naopak, čiže akoby spätnú väzbu. Regulátor je 2000W triakový z číny za pár Eur. Píšem to takto polopate, v elektronike nie som nejaký frajer. Dá sa to nejak "jednoducho" zbastliť, alebo sú na to nejaké hotové riešenia ?
Akurát ten odkaz na REX-C100 SSR-40DA Relay Solid State Thermostat+K type Thermocouple+Heat Sink zrejme podporuje len sondu K-type a v tomto prípade je možné kontrolovať teplotu s krokom po 1°C, čo pre moje potreby nevyhovujúce. Nie som si istý, či je k nemu možné pripojiť aj iný typ sondy (PT100), asi nie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19038 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 21 2021, 8:39 Předmět:
Nejjednodušší by bylo sehnat ten starý placatý termostat pro líhně vyráběný za bolševika . Zkus se zeptat starých chovatelů . Tím by jsi mohl spínat ten reg co máš , použil by jsi ho jako výkonnou část .
Mravenec ti radí nesmysly , protože ani netuší o čem klape do klávesnice .
Sám jsem postavil toto https://s-o.webnode.cz/termostat/ , to funguje supr . Po natopení přejde na system PWM , které si nastavíš dle reálných podmíkek . Pokud by jsi to neuměl sám , poptej kamaráda elektronika . Dokonce si myslím , že by to šlo koupit u autora hotové .
Akurát ten odkaz na REX-C100 SSR-40DA Relay Solid State Thermostat+K type Thermocouple+Heat Sink zrejme podporuje len sondu K-type a v tomto prípade je možné kontrolovať teplotu s krokom po 1°C, čo pre moje potreby nevyhovujúce. Nie som si istý, či je k nemu možné pripojiť aj iný typ sondy (PT100), asi nie.
Merit teplotu s presnosti na desetiny stupnu neni vubec jednoduche a ani nedava prilis smysl. Uvedom si, ze pri zmene o 0.1C se zmeni odpor PT100 treba ze 100Ω jen na 100.04Ω. Schvalne si spocitej jen odpor vedeni a prechodovych kontaktu svorek... Staci kdyz cidlo posunes v krabici o kousek vedle a teplota se ti zmeni o jednotky C.
Bastl co zde prezentoval bobik s tim podivnym zpusobem regulace nebudu radeji komentovat. Ten REX-C100 jde nejspis prepnout do rozliseni na desetiny protoze treba tady ho v tom rezimu maji. https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=722
Osobne jsem to nikdy nedelal, protoze to jen prudi pri zmene teploty. Termoclanek dostanes k regulatoru, takze cidlo resit nemusis.
Ten cinsky REX je plnohodnotny PID regulator (bobiku nastuduj co je PID). Musis si mj. nastavit proporcionalni, integracni a derivacni parametr regulacni smycky (nebo spustit autotuning kde si regulator "osaha" soustavu a doplni parametry sam) a pak to reguluje pekne. Trochu nevyhoda je, ze zarovka bude casteji blikat a zkrati se tak jeji zivotnost. Ten rex ma nastavitelne alarmy, ale i tak bych radeji volil spolehlivejsi topne teleso, treba tohle https://www.ebay.com/itm/184378497606 Kdyz ti prdne zarovka, zvirata ti pochcipaji, topna telesa maji zivotnost mnohem vyssi.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1521 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 21 2021, 18:04 Předmět:
janszabo napsal(a):
.... Nie som si istý, či je k nemu možné pripojiť aj iný typ sondy (PT100), asi nie.
I ta Pt100 tam jde použít, stačí to přepnout v parametrech _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Ďakujem za komenty. Tak som sa nakoniec rozhodol pre ten čínsky REX100, vzhľadom na cenu nie je čo riešiť, bol na sklade v CZ, takže už ho mám doma. S tou podporou RTD čidiel som si nebol istý, napr. ten odkaz od termit256 -> "Tento model umožňuje připojení pouze teplotních senzorů typu K a nemá výstup alarmu". Našťastie ten čínsky funguje skvele aj s týmto https://www.neven.cz/kategorie/elektronicke-soucastky/merici-a-regulacni-pristroje/rtd-odporova-cidla/rtd-pt100-teplotni-cidlo-se-zavitem-m6-a-kovovym-opredenim/. Senzor bol síce drahší ako kontroler, ale výsledky sú v pohode (meranie telesnej teploty a porovnanie s lekárskym teplomerom). Žiarovky som kvôli blikaniu nateraz pre testovanie nahradil "čiernymi" výhrevnými, do novoplánovanej liahne plánujem dať niečo ako uvádza termit. Viem, že sa hrať o desatinky °C je diskutabilné, čidlo bude v liahni upevnené na jednom mieste, nebude sa s nim hýbať, mne išlo skôr o to nastaviť požadovanú teplotu v kroku po 0.1°C, s dodávaným senzorom typu K šlo len po 1°C. Teplota v liahni bude samozrejme nezávisle kontrolovaná vo viacerých úrovniach.
Takže ten PID kontroler REX100 sa mi zdá ako dobrá voľba, v tej cene je k nemu aj SSR relé pre vyššiu záťaž.
No vidis, ze i navzdory rozumbradum typu bobik to funguje
Az budes mit finalni verzi topneho telesa a umisteni cidla, spust znovu ten autotuning (s teplotou kterou budes pouzivat) aby se ti aktualizovaly parametry PID smycky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.